有害废气 RTO系统中喷淋塔塔型选择 [复制链接]

3114 0
京东
RTO系统的前、后处理最常用的设备便是喷淋塔。其多采用逆流式,即以废气经由喷淋塔自下而上流动、洗涤液逆向吸收的方式处理,逆流式是为了达到气液充分接触的目的。
% M8 P7 X: o. [
7 K/ X. _7 y' x% s1 W$ ], Y( l根据用途,我们可将喷淋塔分为碱洗塔、酸洗塔和水洗塔,分别可除去废气中的酸、碱性组分以及水溶性组分;根据型式,我们亦可将其分为板式塔和填料塔等。针对不同工况,将根据不同废气组分选择相应型式的喷淋塔进行RTO前、后处理以除去腐蚀性介质。5 a" A& ]& P/ P9 z6 j+ {# R/ o+ l

  x6 c" W& [- r) Y塔型选择基本原则0 a5 l' }& ~# Y* E

9 M( O( {) z/ H; W7 F* d 环保之家1.JPG
6 i. N; f3 P" D
' u: E& ~* C. I7 y" v2 Q. ^' F, B0 q4 ~) @3 I8 _+ ?
一般说来,满足工况处理效率要求的喷淋塔型有多种选择,如需选择合适的喷淋塔型,应从安全性、实用性以及经济性等方面综合考虑。现将选择时部分考虑因素列举如下:. W0 D! n0 P: ]! G

' L( y: C0 E7 L& F. m1、与物性有关的因素$ e, j( n3 S8 K! l

% ^. K  M# r( K7 O2 u5 ~9 F3 s/ ?' m! {(1)若废气中含有吸收后易起泡沫的组分,宜选用填料塔,因为板式塔易造成严重的雾沫夹带,甚至泛塔,影响分离效率;
# S# Z2 G* ]7 `: _; R/ G6 G8 N0 ~* c
(2)若废气中含有粉尘,宜选用板式塔中大孔径筛板塔、十字架型浮阀塔或泡罩塔等,因为填料塔将会产生阻塞,很难清理;4 x4 U" Z/ A( C6 N

: V8 _. \1 W5 m3 _(3)若废气中含有高粘性组分,宜选用填料塔,因为板式塔鼓泡传质效果很差;  d8 c" p2 B- J- [2 y  G
( e) B: O3 b. g% U. I
(4)若废气中含有腐蚀性组分,宜选用填料塔,因为其可用耐腐蚀材料制作,也可选用板式塔中结构简单的无溢流筛板塔;* t6 R9 l6 ?9 ~7 S  W' ^
1 x1 T% i# ^) f6 {' Z+ Y2 Q
(5)对于处理过程中有热量放出或须加入热量的系统,宜选用板式塔,当然也可将填料分塔或分段设置,塔/段间设置冷却器,但结构较复杂。5 D; y+ T7 J4 h0 _
+ N* x2 C1 e# G/ V
2、与操作条件有关的因素4 e  B- i- f3 J9 G$ r

; f: x$ l$ l! _! ~3 E, \' P% D( Y* ~! Y(1)若传质速率由气相控制,宜选用填料塔,因为在填料塔中气相在流动,液相分散为膜状流动。若传质速率由液相控制,宜选用板式塔,因为在板式塔中液相在湍动,气相分散为气泡;
8 B" `' i, u: o: Y# S+ ]# L% ]3 B6 }5 \9 D9 ?6 m/ e: F2 l( O
(2)当处理系统的液气比L/G小时,宜选用板式塔;
$ i  n4 {. g7 U1 }$ }% K1 r& x7 {4 G% A9 n: V
(3)操作弹性要求较大时,宜选用浮阀塔、泡罩塔等,填料塔和无溢流筛板塔的操作弹性较小;7 U" o' `* e' ]6 T% E
  ~+ w: @$ ~9 ^# u6 f3 I. O; v
(4)对伴有化学反应(特别是当此反应并不太迅速时)的吸收过程,选用板式塔较有利,因为液体在板式塔中的停留时间较长,反应较容易控制,有利于吸收过程;
! b& U4 v9 q! _' x2 L$ @" a8 G- ^
+ }+ Z3 s; O& n$ V/ Y0 z(5)对于风量较大的工况,宜选用板式塔,风量较小时则选用填料塔。因为大塔板式塔价廉,小塔则填料塔便宜,一般塔径小于φ800mm宜选用填料塔。$ l; \, g( M) G4 K7 Y0 b1 Q

2 |; F, z# {/ K% v- `6 L9 A" B4 N/ J2 D( O; |
环保之家.JPG
4 a; Z. S% m. t' M( ^( {+ X3 i+ L5 k9 D# N
图2 填料塔内部结构示意   & K/ }" u" r8 f

6 f' s/ v- f7 B4 A$ h- O8 {6 ` 环保之家2.JPG 3 M: N) I2 |- O  d7 H* R

! c- S+ Q/ R6 ?( k! Z图3 板式塔内部结构示意0 k  C- w2 S0 w  D6 i
, ?3 T, Q+ L' h/ {9 F
总结9 L# n) H2 T( b7 F1 ]" v  }5 h# r

/ h4 G+ a; ~0 n( I# k, r7 Q: a; L& |0 N% I- }( z' k
RTO系统设计前后处理时,我们应根据工程设计需要收集工业有机废气理化性质等原始资料,包括废气风量、组分及浓度、温度、颗粒物浓度等,分析其工况再进行选用喷淋塔型。具体选用原则如下:
" C8 `0 C/ Q) g- a% E
0 |2 w2 c3 G( ?' E5 c$ M01 填料塔选用基本原则:
3 {) ?) G* @& {7 v5 ]8 d$ H$ V( P2 t) r; A4 n) N
①废气中含有高粘性、腐蚀性组分,易起泡沫组分的工况,宜选用填料塔;
6 B7 u1 S4 I) w( G* t+ X) X1 j8 d6 S5 X+ l) M
②传质速率由气相控制,风量较小的工况,宜选用填料塔。9 N( m1 d" m$ f
- E' M+ ~  s. k  f9 I9 n
02 板式塔选用基本原则:3 N% N. Q- O. z; E

7 X! A7 x# Q0 j* j①废气中含有粉尘,处理过程中有热量放出或须加入热量的工况,宜选用板式塔;$ J7 p8 _- W! M/ l# Z8 L
! _, ^9 V1 W' A% _& U$ q
②传质速率由液相控制,处理系统的液气比L/G较小,操作弹性要求较大,伴有化学反应的吸收过程,风量较大的工况,宜选用板式塔。! v* j( ~, A, A% E/ I
( i4 `: K! z/ P9 Y