有害废气 VOCs废气排风口配套监测设施的要求 [复制链接]

2557 0
京东
VOCs废气排风口配套监测设施主要指采样孔、监测平台、连接平台的通道等。) z  X# y3 E6 i  F7 J/ \. z3 W

; w3 p$ C  x5 |9 x  `4 b* S+ z/ D. X0 J- s3 s, I' ?
采样位置确定
; J' {4 w( ^; Q" H% w! ~) f4 x' P6 d. H( b8 X! i& o& Z' G
1、采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所。
& z. m4 k7 q" C6 F8 [. \
  w6 Q2 Z$ K# B" z* x# M- M- C2、采样位置应优先选择在垂直管段,应避开烟道弥头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阐门、变径管下游方向不小于6倍直径,和距上述部件上游方向不小于3倍直径处。对知形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。采样断面的气流迳度最好在5m/s以上。
7 |1 U" k- D' M+ {# G$ s1 i0 U: X
. c; o) u; b  M3、测试现场空间位置有限,很难漾足上述要求时,可选择比较适宜的答段采样,但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍,些应适当增加测点的数量和采样频次。
) G: d3 J8 \$ |) O
; Q3 |) Y5 @6 ?; a$ o+ C- [4、对于气态污染物,由于混合比较均匀,其采样位置可不受上述规定限制,但应避开涌流区。如果同时测定排气流量,采样位置仍按5.1.2选取。) |: d; F" A$ H% r
" H4 i! g6 G$ g7 U0 F
示例
3 ]8 [3 r# V8 S/ }1 s4 ?  E 环保之家.JPG % B  s+ e5 O" m3 Y/ x" y5 g
+ f+ g5 l2 R  r/ g! y
9 g: \" }" ]+ W* @. ^0 ]" ~3 B
. j5 q  ?+ y8 r+ ]' G3 M2 w9 \
采样孔
: B' X. O# O5 E* [3 u& R
3 b& i1 s$ ]8 Y5 W. ]% `' C1、在选定的测定位置上开设采样孔,采样孔的内径应不小于80mm,采样孔管长应不大于50mm,不使用时应用盖板、管堵或管帽封闭(图1)、当采样孔仅用于采集气态污染物时,其内径应不小于40mm。8 s/ X" k( f+ ?( K% d: }: n

* L: [. k( r0 [5 \( I2、对正压下输送高温或有毒气体的烟道,应采用带有闸板阀的密封采样孔(图2)9 B$ z* m7 E& H5 F
4 ?" L, Q/ A: d; E+ P1 P- E! A
3、对圆形烟道,采样孔应设在包挂各测点在内的互相垂直的直径线上〔图3)。对矩形或方形烟道,采样孔应设在包括吊测点在内的延长线上图4、图57。
9 X  _% K' M2 K! @7 t7 Y4 d# ~7 S
1 w' ^( b5 j/ ^3 h4、采样位置和采样点应符合GBT16157中采样位置和采样点的要求。采样孔内径不小于80mm,宜选用90-120mm内径的采样孔。3 C1 e9 f% B" `. ^- x

/ C8 r" O$ n$ t+ Y- y6 x9 N1 h* O锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250-2018)
- U" l) }1 N+ p$ A
; b5 c4 r  e5 V# D1 D7 \0 W 环保之家.JPG
+ m: |/ h  f0 E# G/ v& ?) |: U- ^5 T/ s# A$ f% W

6 s# {  |3 ?" i3 H4 L0 Q; m
! y1 |( _% e, f/ D+ |5 t; v监测平台
$ [1 R- y' f5 q/ p
. P8 h+ s9 Y, V) b7 {1、必要时应设置采样平台,采样平台应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。平台面积应不小于1.5m2,并设有1.1m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于200kg/m2,采样孔距平台面约为1.2m一1.3m。6 V, R# n% w- e7 V( k/ a

% z3 C, l. U' n+ J- Q- ^! A2、采样平台要求应不小于1.5m2,并设有不低于1.2m高的护栏和不低于10cm的脚部挡板,采样平台的承重应不小于500kg/m2,采样孔距平台面约为0.8m-1.5m,采样平台的宽度《平台护栏内侧到烟道外壁或烟囱外壁的距离》应至少为直径或当量直径的1/4,但不得小于2m。( u2 N/ ?0 ?) _5 y3 [5 _

5 W' j& W1 n/ q& O3、采样平台应设置永久性220V、380V低压配电箱,内设涛电保护器,至少其备2个16A插座和3个10A插座,为监测设备提供电力;设置接地装置和防零保护装置,防止需雨天气发生霁击-接地端为便于粉尘采样及分析接地连接,预留洁净仪表用〔无油无水)压缩空气接口,以便手工监剁分析使用。+ ^0 h, M" _' S1 q# F6 H+ o# s
) m: P- J  W! K
锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T 0250-2018)* E; D" {+ \+ s
3 r4 _" x, d0 {4 J4 r  f
环保之家1.JPG
5 E- W+ M. Q) e4 Y# y% ], ?$ o1 @9 T( i& b7 D

+ b0 _6 I2 n8 ^' |涉及低浓度颗粒物采样的排放口,至少设置2个采样孔。
  L; f* @( W; w& @  v+ U
9 l9 l7 j; y2 V* s2 E# T连接平台通道0 y+ R; P& a& J6 ]2 ]

8 z6 |, P5 [, B* C/ B1、当采样平台距地面商度不超过2m时,可使用固定式钢直梯到达采样平台。* _1 }8 q# n4 O$ V& U
当采样平台距地面高度大于2m时,基准面与采样平台之间必须建设固定式钢制斜梯、Z字梯或旋转梯。
4 Y- P/ S6 A9 g# k5 N) P  s* s爬梯与水平面的倾角不大于45°,爬梯防护护栏高度不低于1.2m,爬梯无障碍宽度不小于800mm。& f8 y  C  x4 ~
当采样平台距地面商度大于10m时,须设计并建设安全、方便的监测设备电动吊装装置。5 Z$ W0 y+ @: {
当采样平台高于60米时,应设有通往平台的自动升降设备。
, d% p6 L5 O( {# A1 C. i, w8 \! V/ i8 V! y: C* E& ~+ z& V. C
锅炉大气污染物排放标准(DB3301/T0250-2018)1 Z! o6 @  X) f$ I- ^4 `2 [, s. w

0 F" t* _; D2 w- a2、操作平台与地面之间要有容易通行的通道,当平台底面距离地面的高度不超过5米时,可以使用简单的梯子通行,当平台底而距离地面的高度超过5米时,必须设罢之字形的楼梯结构或旋转楼梯结构。
. w7 f4 h+ {' n0 C; n8 Q9 d  T
! P1 }) Y: y. H

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆