市政相关 经验:垃圾渗滤液MBR处理系统设计 [复制链接]

5508 0
发表于 2021-4-12 08:07:30 | 查看全部 | 阅读模式
京东
无论是垃圾填埋场还是垃圾焚烧厂,渗滤液的特点是水量水质受季节、气候等因素的影响大,成分复杂、污染物浓度高、可生化性差,渗滤液处理工艺大多采用“预处理+生化+深度处理”工艺,其中生化处理普遍采用MBR工艺,是整个渗滤液处理系统的核心,是出水能否达标排放的重要保障。
+ k/ ~) O1 F9 b. _  Z2 r* Z
& T/ \6 M9 o, J+ `) Q; [垃圾渗滤液MBR处理系统设计要点如下:
  l# y/ {& @  S* X$ q
+ H6 |  c" [) \◆MBR生化处理系统的设计应以COD进行计算;
2 x( n! ~- Z4 i4 ^& v1 o- X4 g; u. Z7 \
8 m# Q- ^% H% ^( a◆规模较小时可以采用一条线,规模较大时需设置二条线;
% n. P, x# K3 U) y3 z! T2 [5 S+ t9 ]& g# Z
◆渗滤液处理出水对总氮无要求时采用单级生物脱氮,出水对总氮有要求时采用二级生物脱氮;1 O7 M, ^7 {4 A6 M% m  E
- i# y9 f$ k0 b6 }
◆合理选取水温、泥龄、污泥浓度、剩余污泥产率及单位耗氧量等设计参数,通过计算确定混合液回流比;$ o5 f- N/ R2 Y( }
8 [% {+ W% b. ]( Q+ F  o# f$ _
◆外加碳源可以采用甲醇、乙酸钠、葡萄糖等,分别投加在缺氧池和后置反硝化池;( u: ]: l9 B! |7 C+ U

# Y# d1 i: u7 a. \2 l& n& t◆通过控制生物池内水的流态、利用空气管道控制曝气区域、控制膜分离和污水冷却系统回流位置等技术措施,可以取得良好的处理效果。, p2 }6 ]$ v& U. ~5 ]# Z7 f
8 s( a; [9 k: K( K+ g
1用COD进行设计计算
) S* W9 R$ r/ h. U  l1 d) h5 `* j4 @- U: p0 e2 i
大部分的生化处理系计是按BOD进行设计计算的,但对垃圾渗滤液而言,COD浓度远远高于BOD浓度,二者的比值COD/BOD>2.2,此种情况下如果仍按BOD进行设计,会存在较大误差,严重影响处理效果,因此垃圾渗滤液MBR生化处理系统应以COD进行设计计算,实际运行结果证明,这种计算方式是符合实际情况的、是合理的。9 m1 U0 O6 }. g% z! u. h
* m. y) F) Y: o1 G  K6 i8 P
2一条线和二条线的设定原则设置
/ K1 x5 i/ Q" q0 n  O3 Q( e' V4 ^+ Y
6 @$ c6 @; n& o0 j8 R9 O许多垃圾渗滤液处理工程,生化处理部分往往只设置一条线,检修、维护时整个系统必须停止运行,对整个渗滤液处理系统影响很大,而且恢复运行难度也很大。因此为保证渗滤液处理系统能够连续稳定运行,同时考虑到渗滤液处理规模大小不一,原则上规模较小时可考虑设置一条线,规模较大时可应采用二条线,使系统的运行更加可靠、灵活和合理,把由于检修维护的影响降到最低。
- z9 l  @, P  _
# E& u/ d. |, |6 _% `* y$ L6 N根据渗滤液处理工程的特点,工程规模Q≤200m3/d的渗滤液处理工程可以按一条线进行设计,工程规模Q<400m3/d的渗滤液处理工程,优先考虑采用二条线,如果现场条件不允许也可采用一条线,工程规模Q≥400m3/d的渗滤液处理工程应采用二条线。
; `( M5 [! x3 I9 a6 D! a, x# H$ F& Q( p$ S
3单级生物脱氮和二级生物脱氮的适用条件
* z0 b8 s  `4 ]/ a& c* o' w) D/ `9 i0 e6 s. I
所谓单级生物脱氮系统,就是在系统内设置缺氧池和好氧池,利用微生物的硝化和反硝化反应达到去除总氮的目的,对于进水氨氮浓度较低或排放标准对总氮没有要求的项目,采用单级生物脱氮即可满足要求。1 s* z+ h) R' b& e
" m: L, G+ ?  b* [5 I* I
环保之家.JPG & V1 w0 w: H0 b
图1单级生物脱氮系统示意图
! W5 q. T5 [9 l+ c
! B: h" L* h- J- D$ m/ {0 W5 I; d( U事实上经过单级生物脱氮处理后,出水中仍会含有一定量的硝酸盐,尤其是进水氨氮浓度高的情况下,出水中硝酸盐的含量会更高,总氮也相应偏高。在出水对总氮有严格要求的地区,为保证出水总氮达标,在单级生物脱氮后再增设后置反硝化池和后曝气池,亦即二级生物脱氮系统,通过投加外加碳源,利用微生物的硝化和反硝化反应进一步去除剩余的硝酸盐,进而达到提高总氮去除率的目的。& m) G) {  H9 v0 ^) q" o
6 ]# }, m  H+ h' Q, Y
环保之家1.JPG
9 K1 `7 K* P) \  Y8 O# N' l' x图2二级生物脱氮系统示意图- ~1 J3 ]$ ]6 R

! w: d5 N  G1 {1 f垃圾渗滤液原液中氨氮浓度很高,一般介于2000mg/L~3000mg/L之间,也有高达3000mg/L~4000mg/L,一些排放标准要求出水总氮低于40mg/L,总氮去除率高达98%以上,如此高的去除率对MBR系统提出了更高的要求,单级生物脱氮系统很难达标,必须采用二级生物脱氮方能满足要求。
9 b6 j9 k" v2 w- M- K; R* N- J3 F4 o& n" h- J8 G9 R0 Q6 c8 |/ [& M
对于垃圾渗滤液而言,排放标准对总氮没有要求的项目,生化处理系统采用单级生物脱氮,如果排放标准对总氮有严格的要求,应采用二级生物脱氮处理系统,通过控制硝化和反硝化反应的完全程度来控制出水中的总氮。1 X) J, B% J) @
9 y! ^- a9 H9 A& @5 W
4主要设计参数
' `: |. S/ B9 [6 J; e4 B2 B, K, Z: V. G! z
4.1主要设计参数的选取
* d$ o1 C3 h) @, O$ Y+ p2 g/ ^2 g' A( c
生化处理系统设计参数取值见表1。, W# A5 |  _6 ?9 q  E  S
. X& ?0 z3 Z) ?# q; I' o( T
表1MBR系统主要设计参数
/ R0 Y8 N: b5 [& D- k 环保之家2.JPG 7 N3 K: M/ t: Z; G- k" Y% {

/ F6 j  j  B! n, e/ U! G* L0 L8 W; W) Y4.2混合液回流比的计算
% A1 T5 V) V3 b
( ]8 O4 H& M' P4 r4 ^& I: O$ u垃圾渗滤液进水氨氮浓度高,排放标准对氨氮和总氮的要求非常严格,混合液回流比对总氮的去除率影响较大,混合液回流比增大,TN去除率也增大,合理确定混合液回流比,才能达到良好的脱氮效果。实际工程设计中,许多工程设计混合液回流比不能满足脱氮要求,出水总氮超标现象非常普遍。2 E) d4 d& f8 {& Q
- h" w: |/ V6 H* r4 K4 }
反硝化所需的硝酸盐由污泥回流和混合液回流提供,反硝化率用回流比控制,它们之间的关系为:
) c( g1 W$ R6 G; T/ _
# I8 C. D* y, N( h* f) r. l" \' f 环保之家3.JPG % j" b% c% O  R/ v

$ O1 Z/ s% }  ?5 ^1 U- {! g反硝化率fde按下式计算:
. t3 L# j" K- F; V' @/ V3 O' d" O: |0 ~+ n9 |3 t" o6 b& |
环保之家4.JPG
! J  D1 m3 i/ J5 E% H' a( s7 l8 s4 z6 @3 q, E, u& _2 D
需硝化的氨氮量按下式计算:4 {7 ~& L( F4 l4 G* O8 l

! x: ], E+ U( M+ t9 e( M% M(4)Nht=24Q[N-0.05(S0-Se)]×10-3(kg/d)
& u7 |% m/ h  e- g% l( |6 t! W0 g( q$ ?8 R5 ^7 ^
MBR系统采用外置式超滤膜,出水SS接近于零,其含氮量亦按零考虑。; S0 Z- M2 h. [) o2 Q2 j5 z
* f" z! G: g5 E" p9 G
反硝化的硝酸盐量按下式计算:+ t- \) F3 D2 E  Y$ ]+ O' f# t$ c
5 k9 r3 A! J, A! `
(5)NOt=24QNO×10-3(kg/d)4 E" S4 J8 q7 T0 W

* e) Y/ u" Q# a9 s2 o. \式中需反硝化的硝态氮浓度NO按下式计算:
; a  C  |9 r: r. ^( j: o+ k3 O) e7 G: e
(6)NO=N-0.05(S0-Se)-Ne9 \$ j+ D; C. l. p" l) _( b
/ m# t1 F# v3 ]" `4 Q
5外部碳源投加系统/ g- S: g' D6 R7 e* p& z. u/ y- w

( n" ~) D) ]3 v- P+ G: j) e* D9 K5.1外部碳源的种类
1 t9 n% k0 _0 q, J$ l) O2 @' g8 g7 t! b' f' @  e8 f
目前普遍使用的外部碳源有甲醇、乙烷、乙酸、乙酸钠、葡萄糖等,各种碳源各有优缺点,合理选择外部碳源对脱氮效果、运行成本等影响很大。
  }) H0 I/ S' v  ^4 ?3 y4 Z$ P. p, ?) p* z, d5 t+ V; R. B: e
不同碳源类型对系统的脱氮性能影响存在差异,在实际工程应用中应根据工程的具体情况合理选用外部碳源,综合分析并参考以往的工程经验,外部碳源宜优先考虑采用葡萄糖。
3 `$ O& |3 S1 X+ I2 B8 p4 {4 V, i% a% I" @1 ^& t3 A
5.2外部碳源投加位置
6 ~8 g3 q/ Y9 {  o. C4 H- R% E
渗滤液原液碳源极度缺失的情况下,如果不投加外部碳源,会导致生化处理系统内硝酸盐过度积累、碱度缺失,轻则抑制微生物的活性,重则导致系统崩溃,此种情况下为确保系统稳定运行,应在缺氧池和后置反硝化池都投加外部碳源。% K- D. h3 [7 `9 _
" u! c, {& e# i2 y6 M: i
如果碳源不是很缺乏,硝酸盐积累现象也不是很严重,系统内能维持正常的硝化反硝化反应,此时宜在后置反硝化池内投加外部碳源,可以节省投加量,从而达到降低运行成本的目的。- V# ], h8 H& i6 N

. u* g" K9 _- n; |6 A9 W国内大部分渗滤液处理工程,在后置反硝化池投加新鲜渗滤液,确实可以达到节省运行成本的目的;但由于渗滤液原液含有高浓度的氨氮,而后曝气池未设置内回流系统,导致出水总氮增加,因此在后置反硝化池应投加甲醇或乙酸钠等不含“氮”的外部碳源,而不应投加新鲜渗滤液。
+ q, Q4 T  p# _5 Q3 P& U
  E) Y% C* D& F5 s; ~4 i5.3外加碳源对生化处理系统的影响3 I4 \8 \; f& t) h
, j/ y5 Q- h( p0 \5 W8 ]
如果渗滤液进水C/N比严重失调,生化处理系统长期靠投加外部碳源维持运行,这种情况与单纯处理垃圾渗滤液有很大不同。无论采用何种碳源,其反应速度均远远高于渗滤液原液,水力停留时间也相应很短,因此池容积也较小。
3 R9 }/ S5 g! v, R  N# B7 [: Z7 G6 X4 C, w7 C' M- }! l4 ~
如果池容积过大、水力停留时间过长,异养好氧反硝化菌得不到足够的营养物质.因而利用自身体内的原生物质进行内源呼吸,进而降低活性污泥的活性,影响处理效果。因此在靠投加外部碳源维持运行的渗滤液生化处理系统,其生物反应池容积不能过大,应通过计算合理确定。- E8 y) ~9 v8 |' m4 N. ?' a# Z
8 G5 P  E! i. m
6工程设计技术措施. I/ x1 Z2 O7 a" g- f

. }7 i3 Q& I. {* ~. E1 Y4 m6.1水流形态的控制
" Z& y6 r9 s. \/ l. K  P/ _( J+ \/ u" a! D' i
许多生物池的设计对水的流态缺少控制,极易发生短流,减少实际水力停留时间,降低整个系统的处理效果。垃圾渗滤液处理生物池内的混合液悬浮固体浓度一般控制住12g/L~15g/L,实际运行过程中有时高达20g/L~30g/L,如此高的污泥浓度,在水流发生短流的情况下,极易发生污泥沉积,从而降低活性污泥的活性,导致处理效率下降。
. O2 T5 c" n/ ~; a6 w! m9 L7 Y! J) J1 N9 `9 z% u' Q
在工程设计中,尤其是大规模的渗滤液处理工程,应在生物池内采取必要措施,控制生物池内水的流态,避免污泥沉积并提高处理效率。) }/ \9 }& j$ b8 `7 e- }
4 H# ?  a- n, A2 ~# ?/ @" Q: l
6.2污水冷却系统回流管的设置
  d' Z5 ?4 |" L
( N8 D/ D  o6 w" F0 Y* X: N由于高浓度污水在生化反应过程中会释放出大量的热能,同时由于部分电能转化成热能的缘故,垃圾渗滤液处理生物池内会保持较高的温度,过高的水温会抑制微生物的活性,严重时会使生化处理系统瘫痪。因此垃圾渗滤液生化处理均设有污水冷却系统,用污水泵抽取生物池内的混合液进入换热器,与冷却水在换热器内进行热交换,降温后混合液再回到生物池内,从而达到降低生物池内水温的目的。, j# D6 N' {5 W8 L! L; `  J

9 l1 y3 E  b* F# A* [对于设有污水冷却设施的生化系统,由好氧池末端取水,将冷却后的污水回流到缺氧池进水端,可以同时起到混合液回流的作用,提高脱氮效果,也可以取代内回流泵节省能耗,但实际操作中要考虑冷却系统间歇运行的影响。
4 v3 l( a& \) D9 p8 }6 y( \( \
" C. b  b7 s, e) Z7 |4 c7 j 环保之家5.JPG
. k" V" e/ i  ?  G$ f) Z4 A0 Z! x图3污水冷却系统示意图
( ~+ E8 q) a& S
" @! z/ H9 x8 x. l6.3膜分离系统回流管的设置
. H: z, f, S! k& f" F" D/ p5 C5 l9 X" ]) B$ n6 P. [
在许多垃圾渗滤液处理工程中,MBR系统采用管式膜超滤分离系统,超滤进水泵由好氧池末端取水,进入管式膜浓缩又回流到生物池内。将含有硝酸盐的超滤回流管接至缺氧池进水端,同样可以起到混合液内回流的作用,提高脱氮效率、节省能耗。
( e. k/ F! O0 B$ M2 B0 Q2 d5 h+ h2 T) s: j0 Y# t
环保之家6.JPG
# l5 c; t( @, X2 U& k3 P# C0 V2 z; K
图4膜分离系统示意图
$ R) n( f2 j- v/ E) n6 \( _9 X+ T( V. g

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。