一 建设条件、目标及原则
l3 U3 C# G* g+ y# [( p1 [% U8 @! K# y8 _, q
6 R8 C d# b2 h) }: c& U
1.1 建设条件- r& i& b6 @& `/ s5 N
5 u$ A# i0 ~; R5 k
臭气源应根据市政排水泵站各个功能区域分布情况合理确定。! u$ w. g5 m3 H% p/ v# e ?' \
B+ h, {/ _8 z- G1 y+ R
除臭范围以泵房为主,其中包含进水闸门井、集水井、格栅井、泵房、出水井、透气井、垃圾临时堆放区及室外场地上的部分雨水口等,其他区域如存在臭气也应根据实际情况、达标要求等确定为臭气源。
) Z2 v: D- |9 N7 d" p0 K) a d% j7 @! x1 l3 A" M9 ~
1.2 目标及原则+ ^' c# A8 k; F; g
a7 R# W) i8 c1 |: w市政排水泵站臭气处理的建设原则为:
# w& n! }$ m4 k. B& U' F
T6 Q! d5 q4 @1“有效封闭+集中处理“原则
5 K: p+ N% ?" A1 F. M. A, a9 B# _5 B4 J9 a$ k/ y3 X
在设计臭气处理系统时,将臭气处理措施与臭气封闭收集措施同时并重考虑,防止恶臭气体外逸。8 q# O1 u& E2 V! N8 l& g& o
3 p& k+ n3 }, j, s2 C2“工艺有效+安全高效“原则
3 b/ }7 Z" W' |' `
! X, T C- o6 z( K$ x2 t确保除臭工艺有效可靠。除臭工艺必须符合市政排水泵站臭气源特定情况,安全可行,运行稳定,管理便捷,不产生二次污染。
* F' f* l8 m, r3 P; x) H. w; f" |& C/ M
3“强化运维+稳定达标“原则' L! y9 e, g8 V9 W7 f
* I) s' c, }1 b O5 _整个除臭系统设计合理。臭气处理工程建成后“排气筒监测+周界监控点监测“满足《恶臭(异味)污染物排放标准》DB31/1025-2016的要求。
4 u: i2 ?8 W. H+ j: V2 R2 S9 @2 R' o8 ^" H0 E8 z" k* \# U/ ]4 h- `
二 主要设计参数
9 R6 N) h7 W, z: l
9 O6 v u2 z6 m4 S W. u8 b5 k7 i. ?市政排水泵站的设计臭气总风量宜根据泵站类别、泵站周边环境、泵站排水特点等因素确定,臭气风量的计算应符合下列规定:
. C* I: G/ i, R5 |" J8 l
! J" c# c' m, i8 C( u4 T1)污水(合流)泵站设计抽气量7 ]2 [7 T; U% }- S: ~' o4 z5 X
" _$ |/ p \: w2 Z! B
格栅井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井:可按单位水面面积臭气风量指标10m3/m2/h计算空间抽气量,幸可增加2~4次/h的抽气次数;, y+ O+ f/ P& W2 q) H% R
& d2 v/ f' K2 N; y2)雨水泵站设计抽气量" E0 l8 s( O Q, k0 z
1 L- Q8 e% }! i8 x, l# o. P格栅井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井:可按单位水面面积臭气风量指标3~5m3/m2/h计党空间抽气量,幸可增加1~2的抽气次数;
( F8 F3 I% ]0 z: k" M' i
. e8 A7 {( v0 `; n6 j. {3)整体密闭的大空间
* J4 s; M" X3 P- z; G5 f' X
+ E1 j @, f, _) v! W$ h$ F6 P# `对于人员经常进入操作的区域(如:格栅间等),可按8-12次/h的换气次数计算空间换气量。2 _* ~# q9 y3 v0 h2 Z2 J
, Z: q- L# F$ U" P( J: _6 Y# J% c
三 系统设计3 U; `( ^, l- X. r5 H6 h8 m8 t
c- a# e, L7 m5 ~3 u5 A
3 z& E2 v1 B' C& U! ^% q& O1一般规定
0 ~/ `# |! c2 R! |( _1 Y( \5 r/ T0 s% V9 d
1.1 臭气处理工艺宜根据处理要求、场地情况、投资和运行费用等因素确定。周边环境要求高的场合宜采用组合加强处理工艺;
: G0 [' { S1 [4 x8 ~) ^# ` Y
3 K- I/ ]) W' a/ O" m j2 m1.2 臭气处理系统由臭气源封闭、臭气收集、臭气处理装置、送风系统和处理后排放等部分组成;
. R y- C3 R% _4 C% L0 i1 v
( e1 _( d* {) V! t% I0 I( ~& c1.3 臭气处理排气筒应与周边景观相协调,其高度应按环境影响评价的要求执行,并应满足抗震、抗风等结构安全要求;
0 f. j+ V/ w. z7 m7 n7 V; e1 O( O0 U8 r
1.4 臭气处理装置的噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的有关规定.9 E4 l5 V& R) ^1 l+ ~# M+ k2 E
4 ~7 P8 W( c1 t
1.5 泵站内各类池体上部的设备安装孔、检修口等均应设置密闭盖板。5 J( ~* |! q/ a9 a
* w0 x( m) J( }4 C9 a# k% e
2 臭气源封闭收集
9 X. t5 a* z. I. R8 g, S0 S" G8 [$ Q0 s9 `$ r, \
2.1 在市政排水泵站所有臭气源中,应将格查井及集水井、出水压力(或高位)井及透气井作为臭气处理工程的建设及改造重点,兼顾水泵间和雨水口等的臭气处理。5 H5 W+ t' j: W
* u7 [7 n; T, ?0 u, V& h- p" L, t. X
2.2 臭气源封闭方式应符合下列规定:
) G( q* v# s$ I/ `: E
+ f# q1 b, P+ T2 ?& {& o2.2.1 臭气源封闭宜优先采用紧贴型密闭罩;
: [1 x2 w6 v# S6 N" @7 u! I* i3 n) F
4 d7 k4 _! L: P" h2.2.2 构筑物封闭形式宜根据臭源构筑物或设备尺寸、运行管理要求确定,对需要人员、设备进出或操作维护较频繁的设备和构筑物宜设可开启式集气罩盖,对活动式设备可设置移动式集气罩盖;& R9 ~2 u7 F& \. ]/ W+ M0 Y1 b
4 G d9 s. u4 K- L" w$ s1 d# b" p
2.2.3 不适合安装局部密闭盖的区域(如:规模较大的移动格栅机集水井区域等),可采用大空间整体密闭盖;2 ?+ E# r& n& W; {; Q, G% E
3 V, m3 u! n8 `/ M8 d3 D1 x3 臭气处理装置
/ L: n. |+ ~+ u& u' }
' E7 D6 S x: l5 K6 |) d6 e$ e% t3.1 对宥闭罩内部的臭气收集输送至除臭设备处理达标后方可排放,泵站臭气处理工艺宜根据处理要求、场地情况、经济性和运行维护等因素综合确定。# |: N1 b) S3 r0 K6 v
: h* V' M4 W9 d5 Z* s, ]. k
3.2 泵站除臭可根据实际需要选用一种或多种组合式除臭工艺、臭气处理工艺选择时应考虑不同工艺之间的衔接性与连续性,避免案衔接性不佳的工艺进行串联. i* j! Z8 H( C/ m5 E
" E2 W/ D: Y+ _3 ]
3.3 所选用除臭设备的处理效率应满足排放标准要求。除臭设备的其体参数可参考《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》CJJ/T243的有关规定.0 I6 l& B$ R( O6 z. c9 C) h% {
! C- r/ y8 g$ y) j1 l3.4 泵站的占地往往比较小,除臭设备的安装空间很小,应采用节地型除臭设备或技术.
' N0 G4 p+ l4 N# m5 C" N4 u2 i5 Q! T4 Z A
3.5 泵站的运行存在不连续的特点,除臭设备应能够满足间歇式运行的要求,应能够较为方便的启动和有效运行.. o: N* T1 j% A% j' ~4 L
4 B0 ]( O% s1 a+ E
4 排放和监测; V |/ W X& v f" m! |
8 l! D: k* ~& Y6 B3 d* A% S. n1 R; N4.1 臭气监测指标宜采用氨、硫化氢、甲硫醇及臭气浓度等,特殊情况可根据污染特征增加其他臭气监测指标.
' r$ j5 M" ^/ Y1 Y) Y( ~% f; y6 a. d) H4 \5 ^
4.2 站区内臭气污染物集中收集或处理的有组织排放源排放和监测、站界的臭气污染物排放和监测,均应符合现行上海市地方标准《恶臭(异味】污染物排放标准》DB31/1025-2016的有关规定,
! @6 k& y) Z, [0 N
4 k! @0 b0 q7 H4 B4.3 有操作人员进入的封闭构筑物,应设置硫化氢、甲烷的监测和报警装置。3 p/ M( }5 ~* r/ h
9 q) p/ |- q% I% T, s
5 施工和验收
) P( b( V* | q4 _; A. @* r, [! r8 H, S# o$ v
5.1 施工+ k5 c0 D; r4 @5 t
! \9 ~8 t9 L/ H) M; @) T5.1.1构筑物和设备的封闭施工应符合下列规定:0 [+ | v* g. u+ c- s, v
3 ]% x# l. s% d: A& @$ Q4 h
1、对构筑物进行密闭封闭时应保证密封性;
' V: B' q+ z0 p& l+ I/ N* t/ n" w
# \: {' y9 w" U- p2、设备的密封封闭施工应在设备安装完成后进行;
! B* I# k! f n: n# }' E* j1 S; w% m S7 Z- c+ E: S
3、盖内施工结束前,盖内不应密闭且应保持通风状态;" F" t+ k- t5 a; I, v
4 S k0 L. `4 z9 o* \4、应设置可开启式的门、窗或孔,并应预留设备所需的维修空间。2 t1 \+ Q0 _! u7 Y5 H9 H6 {& `9 `
" x& k- a& T0 `* C2 o. ?" y5.1.2风管的施工应符合下列规定:
. N1 ^4 y, l" o5 Q! ]. u* b6 a& F3 G* B9 q. Q
1、施工前应对风管走向、标高和位置进行复核;- l; f; k2 F9 V M
) I! y7 W. k; ^ z" g
2、风管安装前应对外观进行质量检查,并应清除施工过程中遗留的管内杂物;( i8 h3 {2 A, q: [8 X
1 m6 n6 x9 h8 d# f' Z3、风管安装应按设计要求的坡度敷设,
, q4 I: K. x; a% K! I$ _% t @0 ~' I3 {" u- \* W3 r. R, p! E
5.2 验收
3 K) p/ w- q" _9 P4 c
" v+ w* a6 R7 T) j5.2.1风管应通过工艺性能检测或强度和严室性试验,并应符合设计要求和下列规定:) g1 N! A% D2 V& w/ c/ `
, s; M7 A! x3 V) j/ H1 {1、风管的强度试验宜在漏风量测试合格的基础上,继续升压至设计工作压力的1.5倍,试验压力下接缝不应开裂;5 T% G1 F _' R o, M6 {: c
2 U* ?/ r% _/ H {# j8 |' E _2、管道漏风量检测和单位面积的允许漏风量应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定。& q: a9 ^% o, }- N
; b+ P6 w* p* c4 \' ~, A6 ~
5.2.2应检查臭气处理装詹密闭状况和处理设备的压降情况。7 [; z- X+ k' f& s
9 m$ F- C, F0 ?# t) H& E5.2.3风管系统的封闭可采用漏光法检测,漏风部位检查可采用听、摸、观察、使用水和烟气等检漏搭施,并应做好标记.
. d0 ^7 ?4 l: Q9 j/ T1 S1 U( C- K5 q9 u! K7 B6 d8 |' I( i& @
5.2.4应测定并调节各构筑物吸风口的风量,应对系统的压力损失进行测定.* p0 Z2 {+ V* o" I2 f
0 n1 S3 T8 z+ g* D! C0 {/ \
四 运行管理
# }9 w& }& m' G* ]* o6 L9 t. {/ I3 R6 c5 v7 _3 T
4.1操作人员对密闭盖内进行检修维护时,应先进行自然通风或强制通风,测定安全后方可进入。人员进入操作时应符合GBZ/T205的相关要求。! _/ I/ o. |- @4 S' d" N
: b! H7 W3 f: G+ y+ r V
4.2应对臭气处理系统的臭气流量、臭气浓度和主要臭气物质浓度进行定期监测,监测工作应在春季进行。3 R( B9 s" x5 N" ]8 q+ t
8 _: X/ D+ K$ @# F8 j4 ^4.3应定期巡视、检查和记录动力设备的运行状况,并应定期对设备进行维护。
" I' f8 t( L4 Y* x) u) G7 L, }& Z. b( S0 o/ |0 M
4.4泵站的封闭和臭气收集的运行应符合下列规定:# |5 D i. p% |6 j
: R( Z& b) u+ d) u1、封闭部分和风管的密闭状况应按时巡视、检查,雨、雪、大风天气时应加强对风管和封闭部分的检查、巡视,并应及时清除盖顶部的积雪;3 l( @ ?4 h' {% u5 |, m' `9 }
1 H' v% ?8 `& ]# k2、风管内的冷凝水应及时排除。' f' b9 s7 @8 n4 z5 Q3 n
+ f# q6 y0 K, G; D" h: C9 s3 [ |