调试运管 化学法二氧化氯发生器处理设施安全操作规程 [复制链接]

1835 0
京东
一)原料的配制与添加
0 T6 \! r& q8 O( I  ]( q9 o$ ^, k% r. w$ F9 A! m
1.氯酸钠溶液的配制:将氯酸钠与水1:2(重量比)比例混合,开启搅拌机,溶解混匀后关闭搅拌机。0 i4 t+ z+ q: e8 B+ D
4 S/ ^: }0 S+ W) R8 s4 F
2.氯酸钠溶液的添加:: W: W7 C4 ?* Z( {1 s

! m, h0 i- X) k' |( Q(1)关闭氯酸钠供料计量泵。
$ E) B! l& U! k# X5 B2 d3 @; h5 r
(2)在水射器处于正常工作状态下,首先打开阀门E,然后打开阀门D,将阀门D下部带过滤头的PVC吸料软管插入装有氯酸钠溶液的桶中,先关闭呼吸阀,再关闭阀门A,从氯酸钠储料罐液位管中观察液位,加满后(液位在“70”处),打开阀门A,打开呼吸阀,在关闭阀门D,完成添加氯酸钠的过程。
' r' j) f8 {. @- ~- C- ~! C; J5 N0 M0 k$ }
(3)开启供料计量泵。(4)当液位低于“30”时及时添加氯酸钠溶液,不得抽空。
* e% n' `" N/ [" x8 W% r3 g" u) f( i; H
3.盐酸的添加:- b( K; N( ?8 A# y  i1 X! {
0 G' r8 A" @5 t0 i0 D+ `8 R
(1)关闭盐酸供料计量泵。2 K: j  n& N1 [5 @( X0 V
9 d$ Q# D% E0 N. A* s; z$ u
(2) 检查盐酸储箱液位,检查盐酸输送管路是否畅通、无泄露。盐酸储桶的溢流管阀门在开启状态。
4 y, S1 h) `! a. u% Z
! D6 g0 B) ^" {; f! Q5 O(3)打开储桶进液阀门,开启计量酸泵输送盐酸,观察盐酸储桶液位,人不得离开,待储桶液位管液位到“70”处及时关闭计量泵和进液阀门,不得关闭溢流管阀门。) b8 p8 y: G" d. K5 ~; w
5 N0 S& J# s* u4 h4 H1 ?- |$ e
(4)开启供料计量泵。" t  j5 i2 @9 A' B

& ~( P& ?( J6 Z/ c$ p. P" l(5)当液位低于“30”时及时添加盐酸,不得抽空。
  w9 K. P$ ^! l5 @7 l1 R2 ?8 z( d  M8 p/ D
二)运行与调节
' p- R- F2 j' |% ^: k) H
4 v5 Y  c8 z: c1.运行前检查各阀门连接是否正确,有无泄漏;安全阀橡胶塞是否塞紧,并加水;各液位是否加满。/ |/ A( z4 @* `: k, G" g. p

/ H) S& {1 i9 V2.启动:& a2 l0 y" P8 n% w! E7 o1 V
1 M6 N" w+ ~7 H* v
打开动力水阀门,将水压压力调至0.2MPa—0.3MPa(水射器正常工作压力为0.2MPa—0.4MPa),使水射器正常工作。打开电源开关:打开温控器电源开关,使其加温并显示正常;打开计量泵电源开关,如果计量泵管道中有空气,应先排出空气,然后调节计量泵冲程长度和冲程频率,使之达到所需流量,发生器即可正常运行。这时,发生器内应有鼓泡声。5 {; D" u8 ]3 L' ~

  T1 K+ N) S( W3.计量泵流量调节7 K, l6 Y) C9 t% P+ [5 l6 f, J8 [0 C( j
) R8 c- @5 z( [
计量泵流量应根据水中余氯量的大小来修正。如果发生器运行一段时间后,水中余氯量较高,可以将流量调低;如果余氯不够,可以加大流量。8 d- I7 l8 Z; ]9 H' j7 |# ~& b

6 J' R+ i6 v) w计量泵的流量可通过调节冲程长度和冲程频率来调节。3 l( m4 @9 N7 L0 [+ ~! }* W" H2 ?

, |% J; n* [+ n1)冲程长度的调节:计量泵运行时,调节泵前面冲程长度调节旋钮即可。
  i2 m% l1 \7 G# K( `! D2 A
  w1 Z3 H8 Y% h7 |7 y* b* j- \! }2)冲程频率的调节:计量泵下部控制器上有一冲程频率调节旋钮,运行时按一定比例调节即可。
2 I; ]5 i7 a% I* X2 D
: m' K6 i# d9 D& F2 B# f+ F注:一般情况下,应固定冲程长度,调节冲程频率。
/ S) W3 s9 D3 c* e+ N9 \, x  S7 M/ D( ~! {- m3 `% S  B  O" S
4.关机+ }4 }+ T$ l( M4 Z" ~& J

* U1 V& w! Y" F/ U关机时,应提前1—2小时关闭计量泵,停止加料,用水射器将发生器中的。气体尽量抽完,以防止滞后反应所产生的气体外溢,停料1—2小时后关闭动力水,水射器停止工作,发生器即关机。