1、标准模式(NORMAL)
8 O" [% x) r$ U) t3 Z: J. B1 z# w# J6 U+ [ b
在MCC300上转换开关选择“NORMAL”,这是正常模式,冲洗指令,鼓风机启动/停止指令,冲洗水泵启动/停止指令以及滤池启动/停止指令皆由PLC通讯输送,所有资料输入监控电脑。+ ]0 O+ s1 ^: m5 J7 F
& F6 Y) p$ u0 M% H! V; [2、超越模式(REDUCE)6 C4 ^' I n, m( h; e
; e" [/ V6 W+ }; f4 b5 p在MCC300上转换开关选择“REDUCE”,这是紧急模式,只有在公用冲洗当PLC之间或PLC系统故障才可用种模式。在这种情况下,各滤池的运行不相连,当需要进行冲洗时,鼓风机启动/停止命令,冲洗水泵启动/停止指令直接输入公用冲洗盘(无通讯网络)。当选择简化模式时,冲洗不会自动开始。操作开始必须在控制台触摸屏按下“冲洗要求”键。3 x% R) w/ |/ Y% l# [1 N! F6 `7 K
: V7 A# Z c0 t% f; l3、确保滤后水水质达标(浊度≤1.0NTU)% C4 b; X5 V0 [' J. @) j
6 Y( F5 w7 H0 q9 D/ I' `4、装填滤池步骤:6 J, p& _4 T/ j
% p7 f' d, \# Z" j( A! l" l
(1)检查滤砂的质量:滤砂必须符合标准,需要进行取样分析。
: H* p+ A$ h- P7 N6 k+ ^/ d! q* a5 p" I0 T0 l2 w4 g/ F
(2)计算每个滤池的过滤介质体积:157立方米砂(粒径:1.35mm),1.50米厚。
/ S, q2 h- M' N$ g, B: P) R. h4 K. @/ g
(3)装填滤池前,至少注入不50cm的水高于滤板上(也可用其他方法)。不论用何种装填法,开始装填时都应格外小心,以免损坏滤头。当滤头覆盖后,可进行快速装填。当所有截肢就位时,平整表面。应注意不要将砂填到排水槽内。确保滤池介质的高度与图纸所标的一致。建议多装填5%以补偿滤池运行开始冲洗期间的损耗。在砂层上部作个记号作为计算由于冲洗而造成的砂耗。
|8 t8 `6 j2 ]; Z
* K3 z8 ] h4 S5、运行前的检查和准备工作:! x3 w( N: {1 n- u- X
0 u4 T6 ] D( w/ _" j
(1)检查液位控制环LT(包括变送器的校准)+ S9 L9 @/ y3 M* k
, v$ y) \1 } c6 w: A @(2)检查控制环PDT阻塞状况(包括变送器的校准)
: H! `- i# z K% q, p/ L8 l: e2 c) H+ L+ [2 M
(3)检查液位开关( z2 D! J" w1 f2 }8 h
f/ r0 H8 n, j) u/ W: k(4)检查自动控制阀回路; k- _5 N" p; t" T# [
) t. \+ _" q5 S(5)检查所有自动阀的运行
; I3 e' H- H6 L5 ~0 N6 p$ f8 d/ O& f2 V& u
6、开机操作
5 U) V7 Q# i% D+ y4 l5 K
b2 c# D" j/ ~1 ~6 a(1)自动操作模式" z3 F, x% e* p1 l# o/ B: F9 _
. C# W( Q" |( E; o F1)滤池投如使用时,滤后阀控制滤池页液位。当以下其中之一种情况发生时,开始反冲洗:
' t) Q0 ]0 q2 c7 t) `# ?1 x
g( `2 ]' M: D9 n1.1过了设定的滤池运行时间(24小时)+ |( ` g- r! @. i& {
v' N5 {( I$ D& C( a' I, _1.2滤池阻塞值高与设定值(150mm). m2 ^1 C. k( n9 b0 w. N3 d. L
' F- O% n: } Y9 R, e/ T% g1.3控制台或监控电脑发出冲洗要求
F- I5 t% j# H7 u0 k! w4 A8 n5 [" f: z0 j) l
2)若发生以上其中一种情况,滤池将自动进行反冲洗。一个冲洗周期后,滤池恢复过过滤状态。
& @4 J/ Y+ O3 F8 v5 d k
3 ^+ r0 x3 s1 j2 ]3 r6 G, j3)在同一时间内只能冲洗一个滤池* l' v3 w7 P" D" y% x$ Z
8 z2 ~* w- j& E6 F+ ^9 {
4)若没有冲洗水源,滤池停留在过滤状态(等待冲洗),直到冲洗水源准备就绪。
. n7 V9 b; A9 C2 X8 j4 p8 V5 a7 y& J- q! a. e$ M
(2)手动操作模式
/ H! _# b) J, h7 e3 w9 Q1 p# j% L
/ j) q- p D1 W操作人员通过触摸屏控制台操作阀门(过滤阀和冲洗阀)
. |9 m: W' Z. e% U" Q; U/ C; K3 G. Z; E' r6 b2 h3 {
当滤池被选择在手动模式运行时,操作员可选择两种冲洗模式:自动或者分步冲洗模式。
+ h# k) ^, K- u3 b$ [
+ t5 @. n+ r- F- Q8 n+ x2 G/ t Z1) 自动控制模式
; t/ n+ X* P9 Q3 K0 i2 R7 \ |' c) k* W' j
1.1当冲洗被选为“自动”时,在收到冲洗请求时,它会自动进行一个完整的冲洗周期。/ O3 s; `# n# v. @ J! I7 X+ w
7 _3 X- Q+ B' T0 \* j( f$ @' {
1.2可通过操作人员在触摸屏按下“冲洗请求”键,或从监控、运行计时器、阻塞设定值触发冲洗。( Z: [# @2 K% R
5 [# r, C+ |4 Y4 j" `) C2)分步冲洗模式
* [% i3 J* B! h; Y! _4 Q' a. M
7 ]8 ^* d6 I" w+ _9 b; n当滤池冲洗模式被选作“分步制”模式时,通过操作人员从触摸屏按下“冲洗请求”键,然后,按下触摸屏上的“分步制”键,就可以引动每个冲洗步骤。' \: ]% ]0 l" V. T4 `2 f
$ K1 l" E6 Z% ]0 W3 I3 _2.1各顺序的持续时间,由操作员调配。结束冲洗后,滤池开始工作。
# ~: h3 h* b8 o7 `! f
# t9 ^9 V4 w' `2.2只有当滤池被选在手动模式时,该冲洗模式才有效。
2 J& K& T% U1 l( L6 B& m2 z/ O% _" k! r _# t5 }
7、停机操作* |. P. b# f2 O; z" E! z+ I
& J; x# D6 O+ x5 M T/ u, v(1)关闭滤池进水闸板,及滤后水出水阀,停止滤后水生产。- v$ e$ y. G: J* t
@0 Z+ j# V( z D0 Y7 z
(2)短期内没有要求的话,在控制台上保持滤池停用状态。
' B" |0 q" |; F" H6 ]% [9 X" X# |; D- [6 Z- Y( V+ E: e
(3)如果延长关闭时间(一周或以上),必须将滤池完全放干净,- n3 E, n. @! M3 f; P3 C/ o+ D
. Q3 ?; t. P' O/ R; ]8、操作台步进反洗操作标准- |! y8 E( ]- l9 U
$ ]) p" s7 J" T* n+ @$ k* s, \. d
(1)输入密码
. o c1 b. x+ q5 N' q# x
* j% v& l c8 _+ J& ?& e(2)按F2,选择步进冲洗模式
% H! k4 e$ T$ R$ ^# u, e, G8 I. A5 C4 y& i5 o
(3)按F3,请求冲洗滤池4 D# |3 H2 p' z d1 h
% {4 ?+ {+ \* a& B5 O2 L(4)按F9,发出冲洗命令后,如滤池在过滤状态,则AV301、AV303关闭,AV302打开,如滤池在停留状态,则只打开AV302。
7 I, S4 n+ O' r \) G! `+ e p% b8 _- [# g* p6 [/ A
(5)水位降至排水渠顶后,按F4,则一台风机打开AV305打开,建立气垫层。( D4 {' J2 L" i! V9 _+ [8 B* H
! m6 G; U( j$ t9 f" T5 J* h1 v
(6)按F4,增开第二台风机,进入气洗过程,时间由操作员掌握。
- H( C' g* M9 }2 W2 c4 o; P% m1 Y6 F1 V# {7 V6 ~1 x. N
(7)按F4,开启一台反洗泵,AV304打开,进入气水合洗过程,由操作员掌握。$ _/ l) W# s( h8 @& x& H# T
* n# `' W5 Z6 Z5 }& j. j1 w(8)按F4,AV305关闭,两台风机关闭。, i( s9 x( T( `5 Y% m
# r7 A9 H2 u! a5 \4 c* m(9)按F4,开启第二台反洗泵,AV306打开,余气排出,进入水洗过程,时间由操作员掌握。' A4 Y! X7 k' ?' }- v& S. E
4 v' y/ \. Q$ z: N, Z1 x
(10)按F4,AV304关闭,两台反洗泵关闭
$ F1 z. B u i& M
$ \8 K4 I1 f% ^(11)按F4,AV302,AV306关闭,整个反洗过程结束;如滤池在过滤状态,则AV301打开,等水位恢复过滤要求的水位后(期间为过滤等待),AV303打开,进入过滤(工作)阶段,如滤池在停止状态,则所有阀门都在关闭状态,备用其它滤池。9 L$ @+ o- f( r! O6 E9 r% F) u
# l( b9 L3 e- o# d3 g5 {(12)按F2,将冲洗模式改为自动模式。7 W7 X8 x4 n. m. v- k% M* I% b2 h
7 M: Y j! N9 g# S# ^5 z(13)输入密码,推出系统,使具备安全操作权限。# X$ T! T7 [1 ~! v7 i
% |$ m5 W3 X6 i: D" T# X `6 {3 k9、滤池维护及故障排除/ U& I% T) X( |% s1 D. L4 R
( m4 J- ^$ L9 {4 J(1)过滤周期短& u0 P" I/ F/ [2 {6 B# a
* `" \6 d) K2 m) P( U' @可能引起的原因 | 处理方法 | 滤池进水SS浓度过高 | 检查进水水质,必要时,进行进一步处理 | 出现藻类 | 检查前加氯和投加量的设定 | 冲洗不充分 | 继续进行一次或多次冲洗 |
2 S8 c/ {8 `" p0 k
/ h' f" F* A: |(2)滤砂损耗+ X9 n3 N2 E9 j: f- f. o1 Z* z' F% i
" y; K" n% Z# G. ]; s- w
/ l, N% Z: M9 X
可能引起的原因 | 处理方法 | 冲洗水流量过大 | 减少冲洗水流量 | 堰的水平度变化 | 检查是否有沉降变化,若有则对堰进行打磨和抹面 | 表面扫洗流量过量 | 必要时进行检查及减少流量 |
7 m9 I( n2 C9 N+ @* u6 z. r$ m/ v. v2 c2 u
(3)气洗不正常 _# S/ [9 T3 F5 \9 w7 J' s3 V# J
3 q3 k" M" i4 m/ U) d
+ J3 S+ }& S* o8 B可能引起的原因 | 处理方法 | 滤头阻塞 | 清洁或更换损坏的滤头并放进一个新的垫圈 | 滤头损坏 | 更换所有的滤头并放进一个新的垫圈 | 封口不密实 | 将砂从损坏的滤头清除 | 滤板穿孔 | 在穿孔部分抹灰(抹灰后让其完全风干) |
! ~$ K5 V& P) D7 e% H) ~- ?) M# K ^/ S: @ n
(4)滤砂损耗(过滤期间). H3 V$ E6 @3 A- }4 E% H
, w- k% K& d: ?+ L7 a
8 e6 e" H4 o* V J3 F滤头有损坏(在过滤期间,出现明显的喷口或在冲洗阶段出现大的泡沫) | 查看滤板并更换损坏的滤头,为顺利更换滤头,清除滤头上的积砂,在滤头顶部,放置保护框,以防止落砂。插入滤头之前,检查安装孔是否干净,更换密封件,并用手拧紧滤头 |
, q1 Z1 K' b. g3 ^/ W |