8 U3 u* l R( s. A3 q. ~- w% p! }4 I) h7 J' [
g' ^ a% j5 o9 g0 k
1.设计机泵类设备基础时,应取得以下资料:: Y8 _( k5 m z k3 l8 P+ g7 {
( u) k; ]0 X, t3 c) s u# p8 x
(1)机泵类设备的型号、转速、功率、规格及轮廓尺寸图等;+ e5 X: [4 G6 m
6 p3 }* }- |7 K- k+ e `8 P(2)机器自重及重心位置或压缩机、电动机及辅助设备的质量分布图;8 y! m J; Z4 V2 R1 [
6 Y# W! `4 h, u; e( c3 ]: l+ `
(3)基础模板图、基础顶面的设计标高、二次灌浆层厚度、地脚螺栓(或地脚螺栓孔)的位置、规格(或尺寸);8 a! r1 y" z" P2 W
+ J* r& M$ |" B1 O, y+ [" \1 ~(4)设备基础在生产装置中的坐标位置;
( r! t# |4 C7 k3 a: h8 c! `. G9 y; ~
+ `. B ^7 ^0 v2 ~) C(5)建设场地的工程地质和水文地质勘察资料。
2 r! Z. I3 X f% T8 v5 [, e E3 v( `$ C) D
2.对地基的要求:5 G7 K# _2 _' a8 Z* g$ r, Y
. r9 {/ y$ |6 N( z& e5 O# i6 q. G(1)基础应坐在老土层上;$ Y8 M3 S7 |7 l$ b, V9 Y- |
$ T3 x2 }/ v' p/ O Y. H! |
(2)功率小于100KW的机泵类设备基础,当对沉降无特殊要求时,可设置在经分层夯实的回填土地基土,其压实系数不应小于0.93;" F- K2 U# N' N* D0 X% }2 E: _ t
8 C# B9 T+ O- |( U# [(3)基础顶面高出地面不宜小于200mm,其埋深不宜小于0.8m,且不小于冻结深度,南方地区埋置深度应在耕土层以下即0.5m;
7 q& r5 X* C5 Y d9 e |8 h# ^2 k) T8 n$ _
(4)设备基础的地基容许变形值:
2 {; x z7 z1 H2 V: F7 Y0 Y I
, u+ t2 w6 N. r K) ^6 w* K1 n r
9 n$ g* ?2 u6 o0 Z6 {6 C& J! g2 m$ y/ l/ Q0 y# _8 T, T/ @
( q2 K) R) y( u ^9 g
3.对基础的要求:/ V/ R- j4 I) ]! J* R
- C4 h* Z8 n6 K9 _" G! Q(1)基础底板尺寸宜由以下三个条件确定:
' Z# v. ?/ V( U, U/ d$ H5 I8 J5 X* y: C
• 基础质量应大于机器质量的3~5倍;8 N+ O+ u6 A* m, Z/ I
7 k1 _! t( Q/ G' c+ c3 z' I2 u
• P≤(0.5~0.7)f式中 P—基础底面处的平均静压力设计植,kpa;f—地基承载力设计值,kpa;% o% v. Y0 e. d$ p0 I9 a! Z$ j* g
) D# H$ B/ A4 I, l
• 基组总重心与基础底面形心应位于同一铅垂线上,其相对偏心不应超过3%;
3 s3 D/ |0 W/ x
9 J: G( P0 I* Y! V(2)基础的混凝土等级用C20,垫层用C10;
, j" V+ i, d& a, T# ^8 ^/ ~+ |% b" _
(3)基础的混凝土体积小于20m3时,可不配置表面构造钢筋;混凝土体积为20~40m3时,应在基础顶面配置直径为10mm、间距为200mm的钢筋网;混凝土体积大于40m3时,尚应在基础四周和顶、底面配置直径为10~14mm、间距为200~300mm的钢筋网;基础底板悬臂部分应按强度计算配置上、下侧钢筋,当底板悬臂长度小于地板厚度时,可不必配筋;
3 ]: b5 @0 P5 b7 y9 {
7 j9 `% M* |# t" o- w(4)基础顶面的二次浇灌层,厚度宜为30~50mm,材料应采用细石混凝土,其强度等级应比基础的混凝土强度等级高一级,当厚度小于30mm时可采用1:2水泥砂浆;基础外露部分用1:2水泥砂浆抹面;
- |8 ~" i! D+ V" v" U$ L q0 O% J7 l+ X1 @
(5)自制地脚螺栓宜采用直钩式,直钩段长度不得小于4d(d为地脚螺栓直径);埋置深度L不得小于20倍直径,对于带锚板的地脚螺栓,应不小于15倍直径,构造螺栓不受此限,且不得小于300mm;
" F# S6 v; n: H7 G8 ]
) K w2 t9 V, X; |9 |3 a5 l9 r4 W9 A I& H埋置方法宜采用预留孔,地脚螺栓预留孔底至基础底面的距离,不得小于100mm;8 b0 B+ M& w; g, D9 C8 H# q1 s
) D1 }' ]9 N9 u1 Q8 R
地脚螺栓底端至预留孔底的距离,不得小于50mm;, G* \' ?# _0 I; m1 z: t
! ~! v) C- @: Y/ i9 G5 ?) K
预留孔边至基础边缘的距离,不得小于100mm;
. y/ p: t1 \1 C; A# A5 x* [* K7 y% V" }" S/ ^4 {0 m1 S( ~6 D% M [
当预埋螺栓时:当φ≤20时,不小于100mm,当φ>20时,不小于150mm。" q. `: X$ x8 ^' h
& q- I' j7 k/ e9 r! a+ t1 }当不满足时,宜配置直径为6~8mm,间距为100~150mm的钢筋网;
( I, z1 |- U6 P. _5 J# m& |! ^' N7 T7 y
预留孔内,应采用混凝土强度等级C25细石混凝土浇灌或高一级基础混凝土强度等级;
7 ]6 e# W4 q2 [2 `
& E6 {6 i! P1 r- s" v! i. Q当矩形基础边长、环行基础周长大于40m时,应设后浇带,带宽50cm,钢筋不切断,待底板浇注后一个月用比原基础高一等级掺微膨胀剂的混凝土浇注;; P0 g( w- d0 i) b& a [! @
* t9 Z( ]& Y) P& n( r( }9 u
基础的混凝土宜一次浇灌完毕,不留施工缝。6 m7 z1 W6 f0 O$ x( L; c
7 ^4 p n* t% n3 I/ W6 T( I当施工要求必须留施工缝 时,应严格遵守施工缝的构造、操作要求。当混凝土强度达到70%以上时,方可安装设备。
0 `6 V @$ a! c. ~7 F- P8 s; [& t' ]& ~ s
4.离心泵的动力计算:
9 E' |- V( I" T% B7 z8 T% s( G( }
(1)当地基承载力标准值不小于80kPa、电机功率不大于560kw且离心泵基础的质量不小于机器质量三倍时,可不作动力计算;
& M7 V+ ~; r& \) F1 p
9 a) A- t2 U) R' g' i(2)当基础需作动力计算时,基础的允许振幅,应符合下表规定基础的允许振幅[A];
' {+ @( |1 R' W" d# |2 _1 {7 _
$ V) U; h# V; Y* U3 B- R( j' j
8 {0 {* p- z( I" m+ j8 T
* y' {, _( [, e- o, F
- M( R3 c" Y5 N, F! ?: V0 t' _. E& b
(当n>1000r/min时,允许振幅[A]可根据制造厂要求确定,或取0.1mm)
2 @$ k! w6 w; m2 a& v
$ ?. q) {( U8 n(3)离心泵的扰力值,按下式计算:Pn=mew2,其中: y' I/ H+ A n0 ~
( C% I3 j: M& X+ n
• Pn—离心泵的扰力值(N);
4 s' L" V. }- z2 I5 M
' L/ ?% U/ N% Y! \7 U( z• e—离心泵偏心距(m);
2 ^, l6 {6 X1 f M- u* U7 h% a# A
$ k8 T, B& G( S• w—机器扰力的圆频率(1/s),w=0.105n;$ c. O W4 f o% z. V
4 N' R9 i. k6 s" s, H/ {• m—电机转动部分的质量(kg)。
) {5 `- _+ R* k5 q) s/ W4 u+ u* V) r& q" I! |5 b f; x
* @2 x9 ~, |4 ]; \# s% {+ b
! ?1 s8 l" E5 c5 o8 p3 I1.一般要求
; o( E! W6 R! g7 N$ q0 ]+ r
. |. ^8 Q5 Y6 ^( x(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。+ a( b# w; D9 Z: v
! q" v* X$ a9 B7 z' M(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。9 g( n- r7 t3 ^2 ?3 w
* z; Q" |( M6 @9 r2.卧式离心泵基础设计要点
! s1 L/ }, f) v7 M' V6 i3 z: Z3 ]
M; y' Q% Y9 ^+ h0 {) `6 j(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和整体式。地面式泵房宜采用分离式基础,地下式或半地下式泵房一般采用整体式,与钢筋混凝土底版连成整体,整体式基础属泵房的结构设计内容。; h8 ~ N7 b* [
. Q2 N# a" W& |' K( B5 c7 {2 |& q
(2)一般功率在100kw以下时,水泵和电动机带有底盘,可直接安装在基础上;100kw以上时,无底盘,基础面需垫以钢板或型钢。
4 |$ ?2 a1 P; I# d+ b# P$ R
5 z: m; @* l: [( Y8 a(3)由于水泵、电动机设备经常更新变动、各厂家产品规格也不完全统一。因此在施工图设计时,必须获得生产厂的产品技术说明等资料,在浇捣基础之前,最好按实际设备的尺寸校核。
. E: r) i. m, i$ L+ b/ p1 F: T; g% Q. d; r0 y" U5 H
(4)对于分离式的中、小型水泵基础可参照下列经验数据设计;整体式基础可根据情况适当调整,并结合泵房的结构设计考虑。
& z; i; o' Y( c# o" r6 B
" f" S) w) Q" R6 l8 }• 基础材料通常采用不低于C20混凝土;预留螺孔待地脚螺栓埋入后,用不低于C25细实混凝土填灌固结。/ N, E) y* i4 F; |2 o% z. G0 n
- s0 @ i4 k; W; ~4 L, p
• 地脚螺栓埋入基础长度为不低于20倍螺栓直径(l≥20d),螺栓叉尾长度为4d螺栓;预留螺孔深度大于螺栓埋入总长度3—5cm。
0 Z. E7 ^) x! p+ `5 i" s g+ Q" K
• 卧式水泵一般为块式基础,其尺寸大小一般均按所选水泵及电动机安装尺寸提供的数据确定,如无上述资料,可参照下列数据确定。
7 p; v j2 p- p) Q9 u' s
p8 p/ V I2 m. x3 z& P6 ^* MA、对带底座的小型水泵:* _1 N9 W& A% e+ z7 {
. L* i- L/ y1 o' G! R& j) W
基础长度L=底座长度L1+(0.20~0.30)(m)。
2 o5 A1 u; A- s, ^& y, F6 s7 q/ b( L! r7 O& n3 R- d
基础宽度B=底座螺孔间距(在宽度方向上)B1+0.30(m)。
3 E* f \. c' @' F3 q: M/ t6 y
/ J1 g: N& v0 a& M1 R; y基础高度H=底座地脚螺钉的长度L2+(0.10~0.15)(m)。
% t/ u$ p" I. D! ^- T3 \. j6 S& J5 Y
B、对于不带底座的大、中型水泵:5 s' }2 P4 @ M+ i8 y
+ C8 P- S+ h% A" F
基础长度L=水泵和电动机最外端螺孔间距L1+(0.40~0.60)(m),并长于电动机总长。# ~* p, n w ]9 V) d, \5 a
" V) A/ n) [2 n8 K' t基础宽度B=水泵和电动机最外端螺孔间距(取其宽者)B1+(0.40~0.60)(m)。
' W# k( P6 V2 A+ R
) E/ q1 m) q3 ?: n* ?. H8 I基础高度H=底座地脚螺钉的长度L2+(0.10~0.15)(m)。% F' p! c2 g4 e0 [3 |3 L
0 q, Y. U" h i) L0 `; Q. w2 v9 T
C、基础高度及重量:6 U* T7 x; W8 w* P" h
* S9 L& A; ^0 S基础重量>2.5-4.5倍机组(水泵及电动机)重量。
! B- i1 r4 m& c# i) \. P: u* O, u0 Z1 B' z# t4 @% k4 p
基础高度应不小于500-700mm;
. I `; E( x8 K& w! O
; s3 H5 g% m! X. d* m0 S s ^3 O基础顶面应高出室内地坪100-200mm,一般采用200mm。; Z% n" x9 \% C
1 B3 B8 I( ^( v" t. g
D、预留螺孔:
+ w5 W- b$ t% Z
& i7 f( X2 r2 }1 z4 }当d螺栓≥40mm时,螺孔中心距基础边缘300mm。
0 Y2 V9 C- y9 Y3 b
, L# g @2 {1 s |3 s2 ]当d螺栓<40mm时,螺孔中心距基础边缘>150-200mm,; Y6 k5 s7 e* J" ]# l6 M& M
) _3 L$ T0 H# f- L' b
但基础螺孔边缘与基础边缘间距不得小于100-150mm。
- g& } g1 s# C5 K( n1 w
8 ]3 w( l& [# n' } M+ N螺孔尺寸尚需考虑螺杆叉尾长度,地脚螺栓埋入后的混凝土填灌,密实施工条件需要。
Q: y) H7 }% z2 l5 p3 u
2 E& I" K$ F3 ?/ f; i6 a螺孔尺寸一般为80-200mm方孔,如100mm×100mm或150mm×150mm方孔;大型水泵则≥200×200mm。; v, p9 l! k! j( P
. L. \: |# o6 f1 A' T0 K
E、电机功率50kw以下的泵,设计时可以采用膨胀螺栓固定方式,其它要求与以上条款相同。
1 v2 M H) K* u+ M% @3 {" V1 K G* C# Y, @6 Z: {$ X& P5 p5 c
& X2 k i n, P# [
% h; t) y+ C H/ g6 i/ h( s/ x
) X3 }' b v( e$ z# S
w9 x% d8 n# x6 D- {8 u
! K& h0 c: [8 s1.水泵机组宜采用单行排列. @: n' ~ `. S$ y9 Z
! K4 H8 [. L9 a- R: p2.主要机组的布置和通道宽度,应满足设备的运行、维护、安装和检修的要求,并应符合下列要求:" y4 x: J* t5 G4 m$ P/ X% ~$ Z
! D0 ` G! G \7 C: h; j* C
(1)水泵基础间的净距不宜小于1.0m。
0 l0 B$ a* N- w% @
) q$ _# C5 j" ]4 C5 ~6 p; O" k3 N(2)机组突出部分与墙壁的净距不宜小于1.2m。
7 a/ P0 k( {0 `5 F- ~- A7 t2 t
7 [ h* \1 g4 k(3)主要通道宽度不宜小于1.5m。- a. o9 I3 J; Z' T& b9 A
$ x: D% | j0 {# i/ G1 g(4)当考虑就地检修时,应保证泵轴和电动机转子在检修时能拆卸。- d; O8 A7 [7 _' K3 l, l! G5 j5 g
# x* \% M7 I! V I, g* d. J(5)当设专用检修点时,应根据机组外形尺寸决定,并应在周围设有不小于0.7m的通道。
4 l# c. n6 i+ z3 @3 w3 m1 D6 O' A f) o4 r% ]
(6)有电动起重机的泵房内,应有吊运设备的通道。0 M9 q! e) N V' J: h
* ^# t* [9 d! J+ I' b5 P9 k" Z
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|