调试运管 聊聊:污水厂受限空间井下作业注意事项 [复制链接]

2823 0
京东
一般井下作业的风险是中毒、窒息、爆炸以及被困等,由于井下作业空间狭小,如果出事是不利于消防人员展开救援的,所以如果你或者你身边朋友的工作需要井下作业的话,就一定要提前做好以下预防措施:
8 P5 w4 G( y6 R- E, z2 e
0 \! D2 @) Y" O 环保之家0.JPG
9 S) `; @( j9 I2 [8 L0 u
0 |4 l6 S6 I8 C( c. `: k
+ t0 u4 j$ c; C, L一、硫化氢中毒预防措施
& l4 K9 O1 _% j7 A  p
: u6 L& n: y. c% p2 t4 q2 z涉及硫化氢作业活动,必须严格遵守《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)及相关的规范、标准、制度,并特别注意以下几点:
3 t+ J: e3 o; S& J* `
9 g: X" R4 W4 Z7 Y+ q+ y  a" k(1)产生硫化氢的生产设备应尽量密闭,并设置自动报警装置(不能根据臭味来判断危险场所硫化氢的浓度,硫化氢达到一定浓度时会导致嗅觉麻痹)。
% [3 ~& z3 b, c( I% a/ V; S  b* X# A$ q4 u
(2)对含有硫化氢的废水、废气、废渣,要进行净化处理,达到排放标准后方可排放。! |6 p3 G% A$ ]: E/ p2 y

2 ^- x- j$ O9 u' j0 X1 y- \(3)进入可能存在硫化氢的密闭容器、坑、窑、地沟等工作场所,应首先测定该场所硫化氢浓度,采取通风排毒措施,确认安全后方可操作。作业过程中应连续测定硫化氢浓度。
1 w3 q& B1 r. u4 _; U% W
; }% q. R9 p8 K$ q, \(4)操作时做好个人防护措施,配好防毒用具(防毒面具一般为逃生自救用),作业工人腰间缚以救护带或绳子。做好互保,要2人以上人员在场。
' I' k% u5 s- e6 O( S, F
+ l" ]; |( ^% _% Z) R) y8 Y1 L(5)患有肝炎、肾病、气管炎的人员不得从事接触硫化氢作业。
3 K- m1 M7 r2 }+ q  k3 ~6 w
5 G5 M+ D2 X' C3 J* W3 ]& s, A2 T(6)加强员工有关专业安全知识技能的培训,提高自我防护意识和能力。! ^, p* d8 P8 ]" p- c* l3 K

- {" x9 R% R0 D. K! K* e; Y, s二、受限空间作业操作规范4 N. _) W! P% T* v

/ @4 {/ P! y5 |. L) J1、首先,哪些情况属于受限空间?- i0 O* ]) F$ f: e0 D2 b8 @/ ]

% i. X2 ?# S( R( E# w! n3 Q1)密闭设备
0 W( E5 Y& O0 m$ O; x; ^# m. ?) c3 n1 n/ S1 d
如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等。+ x9 J8 K8 m! G) `2 n

0 x0 g" @$ N$ ]9 M& r  v! \% X2)地下有限空间( [) ], g: G; W
, t; @8 U+ y! I) r% H
如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等。* w7 ?6 n7 V8 [" O& n

. Z' D& ?, b) \, Q4 e3)地上有限空间/ E& |+ N: p1 r$ T' W8 F" ]1 a
4 d3 O7 _* L/ _
如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
: i/ u( s$ ?; ^/ b& `# p  v* g0 G+ \9 L$ d" [8 D: H- u: W
2、受限空间作业如何保证安全?
% A/ n5 r7 d3 i# [. Z5 @" ?, \# ^  X  ^$ H( m, q
1)进入受限空间作业前,切实做好隔离处理。与作业系统相连的管线、阀门加盲板断开。
( y3 K  D# `  ^, y0 f) q7 s+ {4 W  @! U$ N# p: l: I) G
2)对受限空间内的取样分析要有代表性、全面性。采样时尽可能伸向管线及池子内部,样品才有代表性,切不可在人孔处取样,人孔处因空气对流采的样品不具代表性。
" O! C3 Y7 \5 t% r3 j- g' y) [& _4 L) y, B
只有当受限空间内任何部位的可燃气体浓度、氧含量和有毒物含量都为合格,方可办理进入受限空间作业许可证。  q3 z" U/ ~* r3 t. ^
. V- Z4 [/ U! b, H) C6 [
3)进入受限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法。1 v! g2 S; A5 \2 S, o/ j$ y) E/ J. q
: e" L7 ~0 h# f$ s8 j& i
作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等。设备的出入口内、外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
, t8 ]" G" v  w$ d) l' L' g  x( F5 p: I3 Y; z
4)进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯。容器、设备内作业温度高、湿度大,人体易出汗,就会增加人体触电事故的发生。
5 U; h6 }" G# V: p: B7 Y& C4 R0 Y9 l% d  Y% b# e) z
进入金属容器(炉、塔、釜、罐等)和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内作业,照明电压不大于12V;当需要使用电动工具或照明电压大于12V时,应按规定安装漏电保护器,其接线箱(板)必须放置在容器外部;电线电缆不能有破损和裸露的地方;作业人员应穿戴防静电服装,使用防爆工具。" k/ m# ~( _9 h1 N3 c
' J( f1 p: \& _; D1 Q. r  K6 ^7 w
5)带有搅拌器等转动部件的设备(例如加药罐或者带搅拌的污泥池),应在停机后切断电源。摘除保险,并在开关上挂上“有人工作、严禁合闸”警示牌,必要时拆除转动部件与电机连接的联轴器。
+ e+ ]+ w, y4 O7 R; p
9 b0 c6 I: Q& d' X  V6)进入受限空间作业,不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员,作业人员所带的工具、材料须进行登记。作业结束后,进行全面检查,确认无误后,方可交付验收。
4 `2 R" k" V) q7 V& X5 a( y: ^
" Q1 j) t; @6 `  W' Y; w7 q7)作业的受限空间内,可采用自然通风。必要时可用通风机、鼓风机强制抽风或鼓风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,特别是气温较高的容器内作业,容器内的防腐作业,一次作业时间以不超过30分钟为宜。
9 s9 l$ Z  X) F8 u  X, d2 q7 E* @$ v9 b3 @4 X
8)出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。发生事故,抢救工作应争分夺秒,但须沉着冷静正确处理事故。: c' Z" f" |' ]" F' O  N# o
8 B) |+ f, K3 @* B1 O# B8 [
最后得强调一点:如果发生事故,一定要做到不拖延耽误,但是更应记住不盲目施救。抢救者首先要保护好自己,只有将自己保护好,才能更有效地抢救别人。否则会适得其反,不但救不了别人,也会葬送自己的生命。  }* z/ ~3 Y6 F0 v' M+ z5 B+ Q
' l0 B5 ~& g! h% Z

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆