咨询设计 聊聊:污水处理施工图设计应该注意的小细节 [复制链接]

3103 4
发表于 2021-5-4 14:47:18 | 查看全部 | 阅读模式
京东
以下是我在工程中中遇到的一些小细节和小教训,都是实际的经验之谈,希望能给大家带来一点帮助。
( h3 @4 y' e* W- q+ I
! B! S- a- l, m& P' L$ S/ H+ w我们在设计一个工程(我多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。
0 p" o* M: R/ A3 o! Y; S, p5 w8 Q- ?: o, n# u. G
下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。
: \' r7 y7 w! W* I, T6 V. S+ l8 o8 h6 |
下面的11条可都是我的经验分享呐,有必要认真阅读一番。
" I( I( m) z6 Y; S  I) I. O2 p
+ C! \( \. V* ~+ P; F" D4 B- 1 -  每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。  @' @$ n# a7 p) p& g: q

6 [) U( V* x9 X& l! ~- 2 -  每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。5 i- s( g8 ~; o8 M1 {6 e2 b1 k

5 L, c/ W  n+ r! G* p( P7 B- 3 -  水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。
8 s  ^# U7 O1 |5 O$ x! }
5 w( f$ |" ?0 h+ |# H- 4 -  在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。
' V1 v, U5 l# U& q- X* W
% x+ j0 a+ q: B& F- 5 -  水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。
- J$ q& E  l/ h- H' G8 T4 ^# Q/ m3 |# x) I% H
- 6 - 阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。
9 l8 K/ R$ @8 `! N5 \' c, ~& I. f2 P& @/ ]7 j2 h9 v$ Q0 }' X% X, i
- 7 -  做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。2 B9 o! ~! I. t& \6 V
  M* |! L; i4 r1 m
- 8 -  在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。
$ o. D# r+ f: w, ~& h1 p; a" x" G. K/ S; x7 H6 r, I) {* T% `
- 9 - 尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。9 ?# c! d1 M, |3 O

) A# `$ R1 Z' c! y; G% B3 W& G- 10 -  不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起。
% R" S1 X# d7 }, x- c
; ?" u. o1 R2 [- 11 - 工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。0 E2 e1 U% u* E2 n) z3 ]* ^$ f5 N; X
  y$ B7 |3 i5 ]" g

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 回复

4 条评论

 楼主| 春城昆明  甘首五朝臣  发表于 2021-5-4 14:49:09 | 显示全部楼层
第二条,池体加钢爬梯。实际上运行一段时间还是存在腐蚀而出现安全隐患。据我的一个同事讲,曾出现过事故的。建议还是,在设计时,工程数量表中,添加不锈钢爬梯。具体长度及个数可根据实际工程确定。调试运行后,可存放在控制间或库房。
  G& O( I8 k& M( _
0 N$ L2 O2 Q9 M+ Q3 \9 Y7 S原则上阀门井等辅助构筑物与主体构筑物共建。但如果主体钢混、阀门井等是钢混,需考虑沉降问题,管道安装工艺上可考虑加柔性接头。  f1 l. M, q" q1 C( d

. k" z8 G4 k# L( B! c$ b0 A7 {" U否则,日后进水出现问题,土建与安装可能扯皮,很麻烦的。另外,不做池壁爬梯。而做单个不锈钢爬梯。土建施工能省很多麻烦。还有,设计除尽量考虑共壁外,池底施工绑筋深度尽量一致。这样土建加强配筋量会少。土建施工很简便。
, q9 M) E; e, A1 t$ I; `" G/ X- M7 C( |4 ~' H  R9 K
对于工艺要求的池底高度不一致的地方,由土建再浇素混凝土就成,比方说沉淀池处。这点工程量,土建还是能接受的。

举报

支持 反对
 楼主| 春城昆明  甘首五朝臣  发表于 2021-5-4 14:52:08 | 显示全部楼层
1、PAC、PAM加药泵采用了计量泵,本以为加药的时候能比较精确,到最后计量泵仅一个月,直接堵死。后来碰到这种加药的地方,全用螺杆泵+流量计。- U/ U8 \6 n* O9 p2 m5 l5 ?' }& G

* o. |5 w# }) o/ [8 @1、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果有电磁阀+液位自控的话,可忽略此话。加药还是配药?加药的话我们的做法是配备加药泵,设回流,通常加药泵功率都不大。
) j# O4 ^' X; a6 m2 G9 \
* j& t! r( v4 X; b; b2、PAC、PAM加药泵采用了计量泵,本以为加药的时候能比较精确,到最后计量泵仅一个月,直接堵死。后来碰到这种加药的地方,全用螺杆泵+流量计。 PAC配上过滤阀应该问题不大吧!
' L0 g  ]( o0 h; E9 z+ e9 S  a/ R: a4 ?  Z
3、鼓风机要设置排气阀。因为一般设计的时候是按汽水比选择风机流量,有时可能会导致气量偏大,需要设计排气阀,保证曝气池的DO。风机设放空阀,规范上有要求;但靠这个调整曝气量的还真不多,噪音大,当年用软管引至水下。加变频,就是贵。

举报

支持 反对
 楼主| 春城昆明  甘首五朝臣  发表于 2021-5-4 14:52:54 | 显示全部楼层
1、水泵的管道不要经过带电设备的上方。+ H- V- Q! [+ C, u7 Y5 U- e# B

+ m" d$ Z/ N  }9 P2、溶药池使用螺杆泵的一定加一个液位控制开关,防止抽干,螺杆泵干磨2min就差不多费了。) f) ], k5 Q4 n: i& ?
8 N0 ?) |! c% \- n/ C
3、溶解有杂质的药剂,一定要增加防堵措施,如过滤网、溶药的可以放隔板里(像飘逸杯一样),做成两个管道随时切换,保证疏通管道时不断药。( h1 ?  J9 {- H
" J. C, W( ]4 |3 D) A
4、集水池的池壁最好和前一个构筑物一样高,这样集水池满了不会溢出来,会和前面的构筑物一起抬高液位。2 d# y# F3 }0 |) k

% f0 a4 S+ L6 X5 H' k/ P5、重力流管道45度弯头能拐过去的就别用90度的。

举报

支持 反对
 楼主| 春城昆明  甘首五朝臣  发表于 2021-5-4 14:53:51 | 显示全部楼层
对于中小型污水站而言,
( o% ^8 b2 U3 B  m( u/ v& {' m2 V6 J' m( @
1、加药泵、加药桶在抬高的混凝土上(20cm),加药区域最好在雨棚下,在地势较低处设置一个洞口,在冲洗加药区域,或者忘记关自来水的时候,溶液都可以流到调节池去。' v- _9 L) D0 B6 |% h8 m

) [5 l( A' g  e, t5 b9 L- W. @2、安装后及时打扫场地,并对泵仪器等进行塑料膜“包装”,防止风吹雨淋,设置“警示牌”,等调试开始后再摘除。
1 H( [- D; N  U1 Z. T
$ U1 D9 R3 u" {& n% @' ^/ d3、加药泵进料口要留有检修的余地,不推荐用PVC,能用钢丝软管的最好,球阀用铜球阀。
& s! ?0 R* f, a; Q# W0 _5 U
. g" \$ Y1 x8 j( U4、自来水加药可以设置一个10吨的自来水备用桶,以防止厂内停水,用液位控制。
! I1 }0 K: R9 z. R
  M% h* o+ T* |5 y4 T4 R' S; K5、沉淀池排泥口管子接入进气口,以防止沉淀池堵塞排不了泥,适当情况下可以在沉淀池底部铺设曝气管路,应急。
( a* G9 Z* I5 t" E) `  _- Q% U1 D  f5 D
6、污泥较多的污水站不推荐用斜板,用导流筒比较好,至管子建议弯头少一点。. O& b/ h- B5 a$ ^+ }7 }* Q

$ {& i/ |5 j/ k3 r: V1 m5 k7、每半年对一体化设施,调节池,各加药桶进行清洗,清理,维护保养。
/ J* c' j& q: d' d5 x  H3 L" p# P2 {1 P) l  J
2 ^9 a5 T( T5 I; [8 P8、配电箱控制房要单独一个房间,不能再调节池加药区域附近。隔一座墙的话也是很好的效果的。

举报

支持 反对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆