热泵机组噪声治理所需的主要控制设施
) m  P# U7 R- W$ `
7 N+ N# h2 p6 c3 `% y
1 I: J/ q0 y, N8 m4 E. i# a1 A5 V+ }热泵机组的噪声治理可能用到的噪声控制产品包括消声器、隔音门、消声百叶窗、声屏障、隔声罩、隔振器等。这些产品的具体应用,需要考虑到工程现场的实际声学情况而定。
; }! \) ~! g6 j) t6 p4 u0 V. h1 ^- `5 c% O! t5 {% v
消声器主要是对热泵顶部的风机噪声进行治理,是主要的治理手段,可以在每个风机上安装圆形消声器,也可以安装一个整体形式的矩形消声器。
: ?' M) f8 h3 O, c
+ F$ A" B& l  o6 b# Z* W消声百叶窗是控制热泵下的压缩机声源,为了不影响热泵的正常工作,往往不宜对下部压缩机采用隔声处理(某些型号热泵例外),而是安装进风消声器也就是消声百叶窗。
* Z  p; J$ t3 @* O+ f
$ N2 [( [4 P2 U$ j3 u% f* n# e1 r7 h$ C隔声罩、声屏障等主要对热泵的整体噪声影响进行治理,当噪声污染较严重时,声屏障和局部的隔声罩等形式均有可能应用。7 u' J; P+ Z1 R. g' R
6 N8 J5 O" z/ m  m( x" g6 z$ ^1 I
隔振工程最为复杂,主要是指施工方面。当声源主要通过结构传声时,这是一种必需而且有效的治理方法。对热泵箱体的隔振主要会采用双层隔振的方式进行治理。9 |/ T, `7 J6 ?! m4 k
热泵机组噪声治理的主要设计内容( i  a, P6 Z/ ]6 w( ~9 O8 Z

$ }7 h: A: e2 q4 p* {& E1 m1、消声器和消声百叶窗
! j- J0 z5 i* J+ C: D- I- o  E4 I! B( B8 f6 F  P5 ~
这是整个设计方面的重点和难点。足够的消声量和因此产生的压力损失是设计的关键。好的设计是一方面,但最终的效果还是取决于生产单位产品自身的性能,即消声器产品自身的损失系数。好的产品结构才能在最低压损的条件下求得最好的消声量。
0 }+ R# |) P3 W, Q- G
# B/ F- T% b6 f* l' T6 x6 T" k2、隔声屏障. r1 z" D8 X# u. J: k& I4 X

6 M, N7 H7 c" }1 Z& R, Y# }除单独的隔声屏障外,一般的隔声结构大多采取隔声屏障与进、出风消声器组合安装。隔声屏障与热泵机组必须保持一定的距离(约1-2米),根据隔声量要求的不同,隔声屏障一般采用50mm、75mm、80mm、100mm等厚度。材料上多以金属屏障为主,也会采用fc板+玻璃棉+轻钢龙骨的类似隔声墙的隔声结构,超向热泵机组一侧的fc板需采取冲孔处理。
0 L# E5 X) G: \! \2 l5 M% E5 @$ M
1 g, z5 i, C2 _9 H: Z1 j3、隔振0 d) j# H( N/ O' r* O8 G# V
! X, y! V5 ~/ L* A
通常情况下采用低频阻尼弹簧隔振器支承在钢梁上,钢梁再用橡胶隔振垫支承在混凝土梁上。也就是我们所说的双层隔振处理。钢梁起到了隔振台座的作用,增加隔振体系的质量和质量惯性矩,使机组的振动平稳,减少偶合振动。8 w4 \* F. ?7 D: t