一、管道发生位移、变形
! E2 T6 O: l- |% K0 R
& d \% R# v9 |1 M3 D$ ~- C! q1、病因
! Y, F9 Z2 m: V: F1 d( k: w/ h(1)槽底土质松软、含水量较高而未对基底进行处理、基础施工时地下水涌出而未采取降水措施、管道砼基础施工过程中遇明水冲刷而未采取及时的排水措施,由于以上种种原因导致管道基础浇筑后起拱、开裂甚至断裂,造成管道发生位移、变形。1 L+ {! T1 u8 l& R5 [& ~
(2)测量误差、管道基础尺寸不符合设计和规范要求而导致管
$ v6 e- T y. A$ u8 ^. C: j% y# _道发生位移和变形。8 Z8 Z6 n' \ h% m
(3)进行管道回填时从一侧填土致使回填土产生侧压力、管道回填土时压路机直接行走在距离管顶较近的位置导致管道发生断裂、产生位移和变形。- q) k+ W& R6 J( H# d. F8 S. E5 ~
: Y; ?# l7 W2 [
2、防治措施:
1 t( {: h" Y; p. |(1)管道沟槽在开挖前应详细地了解施工地段的地下水位,根据地下水位的高程、槽底设计高程,确定沟槽开挖前是否采取降水措施以及采取何种降水措施。若槽底土质不好,应对槽底进行加固处理后方可进行基础施工。对于采取降水处理的管道工程,为防止沟槽在回填过程中地下水涌出,应在沟槽回填至地下水位以上后方可停止降水。
& D0 y8 L" b: S) c(2)加强测量放线工作、严格测量放线制,特别是轴线测量,加强现场测量人员的学习和培训。应请有经验的专业人员或者监理工程师复核,管道基础应严格按照设计要求进行施工,施工过程中应反复测量、复核基础的标高、宽度、厚度以及平整度等,严格控制砼的强度、标号等。
, k% `# {0 }3 {# I, [# i7 ?图片
1 s* N" N* q- B(3)管道敷设完毕进行回填土时,应从管道两侧同时进行回填夯实,管顶以上50cm以内以及管腔部分应采取人工分层回填或者打夯机分层回填,严禁压路机在距离管顶比较近的地方填土碾压,以免压坏管道2 _- J9 _9 k) H1 P. [, O
; K- H+ }' A0 k7 c6 ^二、管道接口接口漏水、渗水- h# e N3 C) O- Y: A0 {4 w, E
: x( [( x0 v P6 X. H3 U# z0 \! p1、病因:
7 n8 O W7 a1 L" t所用管材及接口处材料质量不合格、管道接口以及管道与检查井之间接口不严密、接口处砂浆不饱满、橡胶密封圈使用不当等。
7 _' H8 J( |, C/ M1 v% ~! E/ h! ]: h* S2 a( U
7 d3 m0 |5 h: Q/ D
) X4 g, h# m2 g1 f$ ^$ L
- ^. Q2 k; ^8 H! V
2、防治措施:
! ^* \, j( _$ A" o' P: W( z(1)严格控制管材质量,管材进入施工现场以后要仔细察看合格证等有关资料,然后进行外观检查,察看管材是否有坑洼麻面、裂缝、缺口等,必要时请权威部门进行检验,不符合质量要求的管材坚决不用。严格控制接口处所用材料质量,包括水泥、砂浆的强度和标号,所用橡胶密封圈应质地紧密、表面光滑平整,橡胶圈应放在阴凉、清洁的地方,严禁暴晒。
- }$ t3 h( {" D' i5 _2 i(2)对于刚性接口(主要包括水泥砂浆抹带接口和钢丝网水泥砂浆抹带接口),管道接口处应清洗干净,必要时要凿毛,接口处要保持湿润,接口缝隙内砂浆应捣实、饱满,接口施工完毕若发现少量脱落、裂缝现象,应及时修补,若发现大量脱落与裂缝现象应进行返工处理。
' K* b: Q9 D5 h(3)对于柔性接口(主要包括沥青接口和橡胶密封圈接口),其做法如下:! v2 B' U0 c0 W5 L" B
(a)做沥青接口时,应将接口部位清洗干净并保持干燥,在承口内和插口外刷冷底子油一遍,沥青麻布粘结后应赶匀,不能有空鼓、折皱。沥青膏应填捣密实,与管壁粘结牢固,接口表面应平整。8 d; r+ Q' G; O
(b)做橡胶密封圈接口时,承口内表面和插口外表面应清除干净,将橡胶圈套入插口时,四周应均匀、平滑、无扭曲,管节合拢前,在橡胶密封圈表面均匀涂刷中性润滑剂。合拢时,管节两侧的手拉葫芦应同时起步拉动,使橡胶密封圈正确就位,不扭曲、不脱落
% E* I" V1 p, D7 h' r4 P
' u; b0 p& a4 i' D: J/ O" G三、检查井渗水、漏水
' I& s: k- S V5 i* B4 H; h$ u! u6 k+ K- B) X& d
1、病因:
+ B8 e0 F. `# Z/ f检查井基础产生不均匀沉降,致使管子与检查井之间产生缝隙、砌筑检查井时所用砖没有充分湿润、检查井抹面时没有洒水或者洒水不充分、抹面厚度不均匀、砂浆标号和强度不符合设计要求等。3 p" V% j ^+ h
0 ~0 E" ]" ^1 ?* a- Y. V2、防治措施
4 Y+ e9 T8 r8 j7 f+ ~# L/ ~9 d: x/ m) T: X
(1)严格按照设计要求的检查井基础尺寸和标高进行施工,应在开槽时就准确地定位检查井的位置,浇筑砼管道平基基础时,应将检查井基础宽度一次浇够。
. }8 @3 [2 |0 k+ o0 O, o' C(2)砖的质量要达到设计要求,砌筑检查井时,应将所用砖充分湿润,砌砖砂浆应饱满,井室内的流槽砌砖应交错插入井内,使井墙与流槽形成整体。
, r, Y- M+ S5 }(3)砂浆标号和强度要符合设计要求。在对检查井进行抹面时,应定时进行浇水、养护,水泥砂浆抹面应保证厚度、均匀度、平整度、密实度,抹完后要封闭井口,以保持井内湿润。5 }! [* ?, s& ^1 u- I8 y7 b! P
(4)分段进行闭水试验,发现渗水漏水现象要逐一做好记录,放水后及时进行处理。对细小的缝隙和麻面渗水可采取砂浆或者防水砂浆涂刷,大的渗水和漏水应立即进行返工。9 J- [; N" J8 b3 ?% U5 }: d
+ P2 O5 k" M7 |四、管道流水不畅、堵塞* v# a. C/ K( [7 c) @8 W7 w9 ?4 g
/ c# z& c, B9 l- W; J4 M+ W1、病因:" f+ p: k j4 q6 y( j; C) |. z t
施工过程中在管道或者检查井内遗留建筑垃圾、闭水试验完成后没有及时清理封堵或者清理不彻底。
5 @" c& g; r" P! n$ J' T0 w
& u( c9 W% [4 V/ T2、防治措施:
# w: _% ?! d g0 n管道施工过程中一定要仔细检查管道和检查井内是否遗留建筑垃圾;做闭水试验时应对管堵逐一编号,闭水试验完成后按照编号对封堵逐一进行拆除,不得有漏;检查井施工完毕应马上盖严井盖,防止人为的垃圾进入井内。
5 L; C$ ?" [2 S- L& U; y+ g, H" M! r" r
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|