火神山和雷神山医院虽为抗击疫情而赶建的临时医院,但是在废水处理这块一点都不“临时”:全封闭运行,三级液氯消毒后泵送市政管网;整个基地下方按垃圾填埋场标准铺设HDPE防渗膜,犹如穿上“防护衣”,雨水全收集全消毒,不让一滴污水进入地下!
) r, n1 ]/ B: F
$ B& I5 o  V# ?
, _7 D: i4 Y( q  `7 M5 C, h+ A+ L. b 环保之家.JPG   {- K* G6 C4 G: d  s' E6 \
/ @5 B4 d7 f9 A% _1 H
▲ 图为火神山医院正在铺设土工布和HDPE防渗膜,3万平方米HDPE防渗膜为火神山医院2.5万平方米的地下基础穿上“防护衣”,确保不让一滴污水进入地下。
4 D  C$ v. I( @1 A& j+ m2 ]1 G' n  a2 [. y  a# g
医院参照垃圾填埋场标准施工,施工结构为“两布一膜”结构,也就是“两层土工布及一层HDPE防渗膜”。在平整过的地面上,铺设厚度为20公分的砂子,并与管道预埋穿插施工,随后将在上面铺设“两布一膜”——两层土工布及一层HDPE防渗膜,然后再铺设20公分砂子,具有较强的防渗作用。
# |* }; L( i) I. @7 O1 t$ i
& `0 _0 N2 |$ N! A本次医院采用的土工布规格为600g/平方米丙纶长丝土工布,HDPE防渗膜规格为2.0mm双糙面防渗膜。
, _% v, Y; S4 A9 q# v* I5 h2 ^1 I5 K8 i
环保之家0.JPG
9 M$ u5 ^  ]  b% k+ ~* [+ [* M
5 V; _7 c; h8 n9 p▲土工布
) O+ I/ P& h4 g# B2 M: G0 v; W, ~) L" v8 t! {4 X7 o- y& {, s
环保之家1.JPG - s2 l& T' o0 S: ]* e0 h1 r" W1 l

- ^4 o% A6 X  E& A* _( A$ z) U▲HDPE防渗膜5 c0 d8 H" B/ k1 c6 o

4 a6 ]' t' X, ]$ e 环保之家2.JPG + ^) T, O* v9 _+ o: I/ o9 E
▲ “两布一膜”结构施工
# Z+ r1 e# B+ J2 j0 z
) D7 [& `2 L" M3 X  K% h
1 k( D) x$ |3 ?/ B0 W$ {HDPE防渗膜施工工艺! c; z, v4 m# V# e$ _( H- \7 y

, T" I) @6 |4 h9 @; R+ V1 m8 [) VHDPE防渗膜,又称HDPE土工膜,全称高密度聚乙烯土工膜,是采用聚乙烯原生树脂(以高密度聚乙烯为主要成分)加以一定比例的碳黑黑色母料、抗老化剂、抗氧化剂、紫外线吸收剂、稳定剂等,经单层、双层、三层共挤技术吹塑而成,是一种防渗效果好、耐酸碱、耐腐蚀、高抗拉、使用寿命长的防渗材料。适用于工程防渗、污水池防渗、垃圾填埋场防渗、尾矿处理场防渗、固废弃物填埋场防渗等工程。) D6 X2 D( J4 F6 \3 Z
- C6 t$ T: e! D1 L* v3 ?
环保之家3.JPG ( i7 a4 ^* ?% L! i

9 @% a. x- n0 _+ i▲ HDPE防渗膜是一种柔性防水材料,连接采用热熔焊接,焊缝强度高,焊接性能好,具有很高的防渗系数(1×10~17cm/s);具有良好的耐热性和耐寒性,其使用环境温度为高温110℃、低温-70℃;具有很好的化学稳定性能,能耐80余种强酸、碱等化学腐蚀;具有很高的抗张力强度,具有很高的抗拉强度,能满足高标准工程项目需要;具有很强的耐候性,有很强的抗老化性能,能长时间裸露使用而保持原来的性能;整体性能好,具有很强的抗拉强度与断裂伸长率,能够在各种不同的恶劣地质与气候条件下使用,地质不均匀沉降应变力强。( i; p! w$ S7 c% y
/ a' v7 [7 W" t- @. s
HDPE防渗膜选材、检测及施工主要参照技术标准:《土工合成材料聚乙烯土工膜》、《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》、《土工合成材料应用技术规范》、《土工合成材料测试规程》、《垃圾填埋场用高密度聚乙烯土工膜》。防渗设计中HDPE防渗膜材料的主要性能应满足下表要求:' V' p- N- Z8 Y6 X+ E( x

8 k8 J# K5 R5 U# \ 环保之家4.JPG + I$ k  O. t, s

" m+ R* n# S: ~0 J! U! a2 `8 bCH-1:普通中(高)密度聚乙烯土工膜5 E) F8 L. S& `; N: Q
CH-2:环保用高(中)密度聚乙烯土工膜& i3 ?1 i0 J6 E( c) u+ E

6 V, E; f* o( l! v4 v' jHDPE防渗膜连接采用热熔焊接方式,利用自身的连接形成一个完全封闭的整体防渗体,焊缝强度高,焊接性能好。其原理是利用焊机内电烙铁加热土工膜两面,使土工膜表面熔化,上下滚轴相互挤压两层土工膜,使之相互连接在一起。2 P4 t$ f# A& s8 l4 W# K, Q

( |* t- S( T% M( G$ w6 X 环保之家5.JPG ; r. v6 a* f: A; l5 i: ~

( \3 W$ J+ M# d+ y7 F) uHDPE防渗膜施工工艺流程" I. k/ W/ C2 m1 m' ], E
0 J6 a0 M# @' Z# o/ {( u
➤ 基面处理" ?: r% H/ b" P; j% q
+ x/ N0 _; w; h, b" i2 c
1. 平整度:±5cm/m2,基面平整顺直;
4 X# N. N' z- F. Q5 i: ?) H" }, k% j0 [  _) F( Y6 k/ `) k$ X2 E
2. 压实度:90%以上,经碾压后方可在其上铺设防渗膜;
# Y% [/ u0 Q, n2 M: S5 t$ ?* I; ]7 H" h* W; z- h; G2 U$ _0 v
3. 纵、横坡度:纵横坡度宜在2%以上;
: o* w3 L, M1 |3 H4 `
! F( V0 E) x9 F4 J5 t4. 基面清理:垂直深度2.5cm内不得有尖棱物体。. f& @# c2 A3 i7 d

7 w# K" e* B/ ^9 k7 F1 f! j➤HDPE防渗膜的铺设、裁剪8 A4 M5 V6 l0 u, F. [0 p" }0 \
1 p$ X" i& p+ P
1. HDPE防渗膜在铺设前,先对铺设区域进行检查、丈量,根据丈量的尺寸将仓库内尺寸相匹配的防渗膜运至锚固沟平台,铺设时根据现场实际条件,采取从上往下“推铺”的便利方式;' I' k" i2 O3 e! y; t* z  w7 S

( A' Y# U1 y) Y3 a2. 铺设HDPE防渗膜时应力求焊缝最少,在保证质量的前提下,尽量节约原材料;
" d2 Z4 V& i" I7 A" e& O: p  \
4 C# m4 p" F4 A. Q' y, p  l3. 铺设时应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸;" {5 `8 z' _+ Z' {6 |  F, Y

* W7 g% t( r0 U1 ?4 D4. 相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;5 P, h& f$ \" d* y
5 i; |9 e- f8 z9 M
5. 纵向接头应距离坡脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
6 ?& a/ w- J9 S2 C. x6 [3 P0 L+ a6 g# V1 v8 Y- E3 ^. L& z4 T! n' b) `
6. 先边坡后场底;
1 j5 g! ^; r4 ?; u: r1 m* J
, U' ?2 P- y8 D: H7. 边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线;
- I3 \+ ^) D% q" T  ?/ B6 t% n( b7 g2 q: ]0 P5 {8 J
8. HDPE防渗膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对HDPE防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。
6 ~- Z0 I' q3 K$ b. n& \
0 @# G5 G" {$ M: S, Y& z➤HDPE防渗膜的对正、搭齐& o! g3 N5 j! Q

- e* c3 F8 d) k" z4 _1. HDPE防渗膜的铺设不论是边坡还是场底,应平整、顺直,避免出现褶皱、波纹,以使两幅防渗膜对正、搭齐;6 u) v3 B! p6 j* @

- W+ n& F+ ?( F7 m8 ~; |2. 搭接宽度按设计要求,一般为左右10cm。
& a0 m+ t9 P" s1 I! e, Q8 e! w; b0 `1 _6 W/ a/ D
➤压膜定型8 {" l1 O. M) d: J, b  U
- }2 K, ]: r0 S7 |, S' |# R
1. 用砂袋及时将对正、搭齐的HDPE防渗膜压住,以防风吹扯动;& P% c9 H3 r$ r3 K' Y9 \

! K. }; `* S1 a2. 防渗膜的锚固的方法分为三种:沟槽锚固、射钉锚固和膨胀螺栓锚固;野外施工通常情况下,采用沟槽锚固。8 b* e3 R# J0 ^& |& ?0 [2 x; {% b
8 {. Y7 K5 f% r$ C! {
1)采用沟槽锚固时,视HDPE防渗膜的使用条件及受力情况,其锚固沟槽宽度一般不小于0.5m-1.0m,其深度不得小于0.5m-1.0m;在锚固沟顶部,应按设计要求预留一定量的防渗膜,以备局部下沉拉伸;6 o1 O! o. ]: I8 p! p/ p! y

: @- p0 t, l0 J6 `2)采用射钉锚固时,压条宽度不小于2cm,厚度不得小于2mm,射钉间距不应大于400mm,压条明露处应有防腐措施;& ]6 r' e) G# m( y! l
! [: \" R# F5 c) x9 ~/ N
3)采用膨胀螺栓锚固时,螺栓直径不小于4mm,其间距不大于0.5mm,施工时,先用备好的沙袋将摆好位置的膜临时固定,防止大风将HDPE膜吹动移位,然后再进行膨胀螺栓锚固。
8 g$ ~! S4 `+ E- {- l
; k! o8 J4 x) v➤擦拭尘土$ t& h. \4 }$ Q- O3 ?0 x! |+ ^
  c  n. s' o/ w' o8 P/ O/ d  @
用干净纱布擦拭焊缝搭接处,做到无水、无尘、无垢。
5 ^& @/ Y8 ]. j5 |. Y7 o+ K
7 o: k9 G( E+ ~. s2 t* ^, N( B( `➤试验性焊接) l1 C! \* b: `& v3 M

/ M" S; k2 P& O$ C. U1. 试验性焊接在HDPE防渗膜试样上进行,以检验和调节焊接设备;- z. D- P7 v# D  N2 i9 e

: D1 _: F5 o2 B4 O1 l4 R7 B. X2. 试验性焊接是与生产性焊接相同的表面和环境条件下进行的。
6 Z* J- ]5 E& I7 ^$ s
; D7 S# Y  n' N9 b2 P! M➤生产性焊接3 P7 \, q$ i9 Z$ a
8 p; T8 x6 ^0 f3 J7 U( W! R9 @
1. 只有通过试验性焊接,才能进行生产性焊接;
# n; w* {  b- T1 h8 ]; G+ _. ^
  m; q+ }" O% Z: r" m* U2. 焊缝处HDPE防渗膜应熔接为一个整体,不得出现虚焊、漏焊或者超焊;
0 r4 ?0 f$ ]7 j( U, m
- I. P) V0 d% L# K3. 不论生产性焊接还是试验性焊接,必须保持焊接的温度、速度,使焊接达到最佳效果;) N% E: J; R% Y2 |$ N/ h
, r' \' {! g5 i3 R/ Q1 z2 `, n
4. 只有在修补和双缝焊接机不能操作的地方用焊枪进行修补;& z; }, {: I# A' k4 ~- F" q! O6 D+ `

) y3 u9 \: L4 S- ~' e( a9 {7 G5. 应对焊接机械定时保养,要经常清理焊机设备中的残留物;$ ?- s4 B0 z' @; t0 y

1 q- _+ M) b4 l5 M7 x6 P3 e4 \6. HDPE防渗膜焊接特殊部位处理。
; e/ H: C# \, Q9 \$ y" e! |) H, B& Q) {( }: T
1)边坡交汇处:铺设和焊接均属特殊情况,要根据实际状况特殊裁剪,方能使防渗膜紧贴坝坡基底,否则,会造成“悬空”或“起鼓”现象;: F, K5 A! M5 O0 V% ^0 k

' }" y# M2 s0 f2)库区的边坡与库底的交汇处:先把防渗膜顺着坝面铺设在距盲沟1.5米远以外处,再与库底膜相连;相邻两幅的焊接:先焊接好后,再压往盲沟内。
- U( ]8 y% N$ t$ F# V2 q+ M* v5 C) V- i' E
➤检测5 J2 h2 Y2 C  t& o
8 t* B5 |) n1 ^! N* u1 J
HDPE防渗膜焊接后,应对下列部位进行检测:全部焊缝、焊缝结点、破损修补部位、漏焊、虚焊的补焊部位、前次检验不合格再次补焊部位。
& f5 l  H3 M* T: R
& q, S: Y) I( ?* y/ |; u8 P& \➤修补- b9 E( |. k# {5 o
# [! S% y3 F9 _0 b& l8 ~
对检测不合格的地方进行修补时,需用大于损坏部位面积一倍以上的母材进行修补,焊机不能操作的部位才能用焊枪进行修补。& Q/ X% u  ?7 _
3 d. B# Y7 x/ ?/ f
➤保护层施工  D# r. Z7 A6 K9 J. U
2 V$ J2 l% }7 v; ^
HDPE防渗膜焊接后,应及时覆盖保护层,避免阳光直射引起材料老化。在坡面坡度较大因失稳而不易铺设覆土或砂石保护层时,可以采用喷射砼保护层的施工方法。喷射砼要按设计要求设置变形缝并及时洒水养生,以免砼层开裂影响保护效果。若采用素土和砂垫层时,应压实或掺其他有固结作用的改良材料使覆盖物板结、稳固避免雨水冲刷而使防渗膜裸露。保护层施工时应满足以下要求:- N: ^; C1 V$ n: k

( A" S, M& i9 n: C) r: ]2 C1. HDPE防渗膜铺设及焊接合格后,应及时填筑保护层,填筑保护层的速度应与铺设HDPE防渗膜的速度相适应;
$ R% u- ?, P' s
9 g3 j3 |6 a' i5 o' b* d2. 保护层的厚度应在10cm以上;. Z6 {, J, a5 J% i% [  ]( V, U
& N) k9 v, k6 y" c
3. 保护层的材料应符合设计要求,其中不得含易刺破HDPE防渗膜的尖锐物或杂物。* T, @1 P" D" w+ u+ r

/ K  K5 m; ]' F6 E& s

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。