管理施工 保命安全距离,你需要知道!安全距离=生死距离?! [复制链接]

2508 0
京东
对于生产而言,安全永远要摆在第一位,大家平常都看过不少安全距离图,今天把36张安全距离图汇总在一起,并附上主要依据。让大家一次性看全,看明白!/ T  K  ^; E$ _! I; I2 |0 ~

% R6 w; o3 k$ a: |/ R+ m- @/ m0 T3 d  n' X8 Q. ^
1、仓库的安全距离! a) z! _( g; d  A/ _
9 \' B5 @9 E1 A3 w0 n
环保之家.JPG
: j0 l% Q2 G$ K# h1 D+ F9 F" g2 _$ Y9 q+ l) x  e

5 J7 t, r: p: ^4 e; R主要依据:9 [! T' R$ p* f

7 S* @0 {1 p, f4 W每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
- r' d9 N2 H/ x# O5 |5 D( A: f% L" F( ?5 a# K4 a3 k0 n
库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
: d+ x3 q3 h% h' e0 r% r2 k, H* m7 g! e1 B+ i- Y8 t$ @
物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8# I- Y% C) t' q- a' H% {

3 D3 x: Q3 S& @  `. |物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
; O4 T4 s7 O% L5 ]4 d  E
% Q  L. e+ e! [) Z物品与墙之间的距离不小于0.5米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8; r: l& M4 H" R7 I. I

' d2 B& ^$ P5 S9 [7 a. @$ t物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8( V# B' V/ F- a( R, y  v  P

% V( @! N7 _4 f  ^5 S/ b储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米。. @. F+ o* a$ @! q
与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.147 g- s9 B, [. H
" k% q9 n/ h( z! @# J
2、疏散指示标志的距离
% F* a3 G% p5 `! b/ b% G9 `- _
5 S: I2 b7 V: `( s) y 环保之家0.JPG
- ^+ j9 }9 g2 G6 W; ]) ^* u& j$ X' q* c( m* L+ J

  C. F! ~# y( j8 H1 M. X5 q" k0 d主要依据:
& I1 |  `, }6 Z# W7 d. W
% }8 w1 i; A9 c& p应在疏散走道转夺和交叉部位两例的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;+ G! r/ Y9 I! G! J& ~; Q/ I
确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;
. u7 X2 l( i, Y( H疏散指示标志的间距不应大于20m。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.140 c) Y) A3 S0 v" Q0 P
: t  X  Q) \# w1 T9 y8 X* M& z% b' ?
+ V4 `8 R. C& |5 w
3、商业企业疏散安全距离
4 t& L" a" @2 E: n* ?( C* i! @1 ?$ R. _
环保之家1.JPG " V* v* g7 U% [
4 a' ~' _1 P) X, J8 J. g
! M2 M9 [- [* o6 h
主要依据:7 b5 y0 C1 ]9 s* s
$ E' A" l5 Z. s6 a
每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2
' n. V* l3 H" x. {' ]
7 R9 O, M- K; V- a/ u1 Q8 a+ Y0 {1 w除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米;3 e- @0 ?( j8 R6 }6 k
疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18
  Z8 v, y& u; V2 ~- J' W8 O" B. h# Q! l8 ?+ }8 {
主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2
. c, f! L5 u1 k0 G
. E+ [6 c- Z- J& a& g人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19
7 X, ?" p, D/ L3 C- g- g3 q, G  I
: z& E7 f3 x% B6 V/ h! a$ T4、液化石油气钢瓶安全距离& d' Z0 d! A* o3 F

! e  t! _8 D: Y) q0 ]5 D 环保之家2.JPG
. _! n. J, J  s$ t: r# J& k! w5 _# y# s
9 R. n9 M' J' Q% ~
主要依据:
1 T* T7 L$ Z6 u' `: x# k$ X
8 g& @7 Y  c9 T: M气瓶与燃具的净距不应小于05m。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)8.7.2
/ s7 O. K! ?* x) o  b: k+ w/ }$ H+ c8 R$ B' l
软管与家用燃其连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)10.2.8# D) a! _- Q, k
- n  x& l  W( W# U
; y' }& v2 B2 w7 H: J6 d1 ^+ T
5、甲类仓库安全距离5 T4 \+ I; G8 M6 K8 ~
% a; ^1 h' b$ W9 v
环保之家3.JPG % G: ]3 B! j8 ^

* N  z# T* S' E8 Z5 C8 P- _& j* y4 P" K, ~/ O$ s: O
主要依据:1 C" |5 R' f2 ^' N1 O8 E% y/ f
& y7 U% A. [. ~" q/ ^' u: L6 ~
甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.1
2 ?) ^9 s# }; l' F: d. V1 B, t9 z' ~. c6 P( W( K. O
6、消防器材安全距离4 E9 N3 w. S$ \9 Y! V
9 K; L* p( \, k6 m
环保之家4.JPG " v- {5 e  c, b9 {  ?
; h& U8 \9 C7 C/ H0 m

$ p- t9 z- U4 X" g% m  Z主要依据:8 D2 I1 a- I$ x% p* E8 Z" }3 U
: ~% d9 t8 y1 g
灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。
! B% P+ J% `( `  d手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50M;底部离地面高度不宜小于0.08M。
% Y0 S. Y3 a* l( A. h7 J! O灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3( m1 E- o# b) T: g5 \* i1 Z

9 r& ^7 D1 ?8 v5 E5 c$ A" B防火卷帘门两侧各0.5m范国内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范图。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7
: M6 u8 ?) `2 D5 y! g/ Q" T& |) y3 T1 |2 G1 F( c
室外消火栓不应埋压、圈占;/ ]: m6 x0 u% B
距室外消火栓、水泵接合器2.0m范图内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3+ C& x, o' Y# B* ]" T8 }) s

/ A9 N- i$ K$ W& G7、高坠半径
" V  ~' h9 X- s5 Z
6 y( ]( ], y( m 环保之家5.JPG
( B/ j* v9 `- ]3 q. d1 J) k* t+ D/ g/ ~2 n
1 l: s6 O9 i" F
主要依据:2 _: ^" F  Y+ }5 `& w

: d$ n# f6 e' B" q& d/ w! f+ R4 Q可能坠落范图半径的规定R根据hi规定如下:0 {$ J& Q( Y+ v" T
a)当2m<=hb<=5m时,R为3mi;; L/ }7 l$ e' b, a
b)当5m<hb<=15m时,R为4m;
7 W* h% J& J. q- j+ ic)当15m<hb<=30m时,R为5m:;5 f: @6 y& [$ v7 L! X
d)hb>30m时,R为6m.( a6 d- m# X4 i2 W& h
《高处作业分级》GB/T3608-2008
2 g8 U" p# n8 h3 Z4 E! t% [
8 I; {" c5 g3 m4 \2 y8、工厂车间布置
9 X* R+ C9 L3 O! }( G5 @* T
: E3 E1 I0 u' [ 环保之家6.JPG 8 ]1 _$ G! @% w! I8 W+ a6 L2 G% A
% K: d# A. Y7 j4 j3 g( V

2 \' z/ k6 L& S8 {5 I8 W& z3 p6 y主要依据:$ v/ _) f3 T" K1 Y* l& L/ L
: x$ ?8 t3 G& d7 p8 R- Q8 v2 Y. H+ p
机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于1300mm平板与墙壁间的距离应不小于500mm。《金履切削加工安全要求》(JB77411995)4.5.3
4 P6 V  X; A( j" z% T' ]9 h- z5 D5 N2 V- Z$ B; C
车间横向主要通道根据需要设置其宽度不应小于2000mm。《全属切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.3
+ c3 {8 o- N! ^* U6 ]) ?( u/ ?; m: G; U
机床之间的次要通道宽度一般不应小于1000mm。《金属切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.4/ p9 E2 u0 b9 c0 B; [/ f" k* R
# g% J# [+ h& L) ]5 e& I; c* A
主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200mm且高与底面宽度之比不应大于3,堆垛间距不应小于500mm。《金厨切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.6
  x- u4 L4 J5 p" P# L1 P, F
- N4 X. _& v- z2 d2 Q+ v; B( X机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙璧的最小距离不应小于0.7米。《全属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.2% l# i' u; C7 D

! c9 X' [$ D) o1 h4 \9、一级石油库安全距离0 m1 ^) m& N* {

4 @4 w- D( ^3 e$ y+ R1 x% u+ F 环保之家7.JPG 6 q) S6 |" ^' G

6 {+ O+ ]8 ~1 \" [$ \0 O# n/ G4 [  E4 j6 m+ B
主要依据:( ~: {: X  o3 @- s# }6 C# ]# D

% ~5 b- M% n2 \& m* E甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类波体装卸码头(一级库:1 A' t& }4 `' F: T8 I: p

6 z+ r! ?; o9 Y) o- d距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。! w* o; w% z' C0 i" n  O+ y6 a

- t% S. O# P# `10、石油库外墙安全距离
4 A  U8 ]" A# P' w, K& ~1 o3 v! U8 y4 b: _* U
环保之家8.JPG
& t! Y2 b" ?% |; T- [. D: u. `/ R9 d$ R0 Q+ D% `
$ U' h" {# D4 j2 @; l9 r. @6 y
主要依据:
, n0 O& P: A8 D! |3 ~) R$ X- X! p# r, N( t+ X3 ~: H) R
油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3
# E9 y% |" o; B. f& }! c: u
: E$ `; {( _: B- l5 ~# X: |5 U油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.121 m; B! v* J7 F) H0 G+ ?& d

$ F. r2 Y9 O7 o! `石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.13
7 b4 d: P! l1 z3 `% J# u: M7 @/ u9 S/ v
11、小型民爆库安全距离(一)2 R/ A1 K5 B% }

/ r) T2 F" S! V7 Q! M( k& d 环保之家9.JPG ; E  J. o2 z7 F: H

( S2 W0 K- B# y1 k1 k
6 I% \, K' _& _0 k主要依据:( \( R- a$ y" h. A
  B4 x' u: m' o) m" X  y. o
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838一2009)' ?% _+ D; z9 `" e
( h! X2 m5 h# G7 k9 `* }; t8 ^$ H
7.5储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。
$ m9 X: S  c+ x3 g+ t8 @7 z! o( S) V' |/ ?  ~; E* l: Z" \
8.4储存库区四周应设密实国墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宥小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。9 }& t* l6 w3 W) Q' R5 F, D% x
1 l5 x6 r$ Q1 u
8.6工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面倩存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。
! F! B8 n0 x7 S
- j% w/ D% k3 {7 m  W8 r2 {8.6值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4要求,距雷管库房的距离不应小于20m。
/ B1 |, l* r$ \# u1 F& Z5 Z  G6 v5 m6 m! ~2 u1 M
10.1储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。0 B2 o4 D' D# g- X

6 ^; _5 f, y+ S# V12、小型民爆库安全距离(二)
- k9 v2 g) G' Q( H  o$ q0 z' S0 q! \) k, [# c: H
环保之家10.JPG $ f' S9 t: |, m9 B2 V5 f' H
; y# O# q7 T! |  c; j5 {) ]
$ i+ m& K9 ^# t2 M6 G
主要依据:
& `& H, }$ [1 c: N) m/ g: V; \% E$ @2 a! q
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838一2009)
5 X2 l; q) O" W
% ]- L+ i# u! _( Q; I  d" B: l1 Z9.1.4储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。+ @) L0 i* D# ^6 p4 ^
& T: t  z7 i8 K% Z
10.1倩存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m范图内不应有针叶树和竹林等易热油性植物。
9 [, p% g1 t% S8 N. t$ B
% b$ {5 O; c9 V5 y16.2.3堆垢之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宥在地面申定置线。7 s, `& F: C+ b. B+ C

) @3 G% Q  [3 i" D16.2.4各种民用爆炸物品整箱堆放高度,工业虹管、黑火药不应超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面申定高线。5 |+ t; ?. d# W3 V
& J  ^/ |) }3 `6 p
16.4.5民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。* x. M+ W2 U" L9 D/ a! F
* u* I8 B& R! z; e: n0 H
13、临时架空线距离
2 G- q7 ]4 |* w7 [/ q' F* G
% M2 w4 S: L$ d  p 环保之家11.JPG ; v# _- a: @# `1 [  `
) d+ R" j4 a+ S' w
: D$ b0 }: w% e/ t
主要依据:
1 V% C% I( P2 m5 C8 L: N% s/ d" l8 A* g* C% F
临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。& ?( O) W/ v) j5 n
应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项' V, U( w' Z, n, M5 s7 G
$ ~0 }$ W: v+ }4 \! h
14、可燃、助燃气体储罐防火间距
& u* J! }6 ?7 k8 }  H% I
0 t4 P0 r" B( @0 \ 环保之家12.JPG
; m- o2 s4 @5 J% O9 G% S- v( \- m  A+ i* ^

% v& d  `# c; i# C' h6 Z2 Q" {主要依据:
5 {7 a6 b) g: c
: m* a  l9 Q2 k7 ~8 r3 n可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6
" q; e+ @1 ^) K, `: p/ \
" ?% J! ]( E3 i8 P# W! h" O- @7 @* x15、甲乙类液体储罐防火间距
* F4 j# {, t7 d1 I
8 ^0 ~* [+ Y8 Z9 J 环保之家13.JPG 0 i4 R3 ~) Q8 _3 ~7 D

& M! A4 _( ~/ ^
- A) L  t6 N+ b7 y3 o3 n8 M主要依据:/ K4 D' K" m$ h2 ^' E: g0 ~

* L! g4 r- v3 o  y. u甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9' ~$ S: d% _3 W) a) p

! m" l$ Y: i% `: C6 D, i16、丙类液体储罐防火间距3 |, M( S# n$ E0 N- u
$ m8 [1 _& a5 W4 A$ W
环保之家14.JPG
4 d5 |9 @/ C& s! Q" Z3 ]! Q: t9 m4 {
: T1 H: k4 G( q, U- [9 m! Y8 x) J; C) M5 B$ z+ {2 T6 ]* g( ]
主要依据:
# h, o0 t, y  t4 ~: O/ m; W1 z- w. R
( y8 m1 d# [( ?: [: N3 A- B) F( _) M丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火闵距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
6 D6 j5 l2 h, R& o, |* n& n4 {. K2 x9 G6 j( \3 v0 W
17、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10)( }! S. ~& N; I: G2 x6 J

  a9 {) W* K1 W4 I: ?$ g/ w, s7 E+ ~' T) W 环保之家.JPG
0 \9 }! q+ X) V, ^0 u- K; R  {1 Q1 T7 U9 b8 R! N

7 e7 K5 [2 {) ]" H7 C" E18、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)1 O. g7 R; \0 i, U+ [

  `" d9 Z" j3 R! v 环保之家0.JPG 7 I; D% e3 N  N# _
: r9 y9 |2 T& j2 z4 [  G
) ~9 q' {3 R2 ~5 U( E
19、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)
' B4 O' |/ M/ r' c  l2 F+ o
5 M+ z& c) D% G9 ?+ h 环保之家1.JPG
& K! W* ]. B$ z
9 l; Y9 j/ Z* }3 \# k! g5 f3 c  M+ s- b5 _( {# E/ C$ V
20、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(1<V≤3)% Q8 e3 o# u1 r, F0 Z( _. q% t

% l. c. m5 Y. C3 \8 e# T: V 环保之家2.JPG
: k' k6 d+ w, y
  i: ]# C- X1 r0 M1 C5 {: ^  [" {& A/ E2 U: P# B' c+ `
17图-20图主要依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.4.5的规定。
) ]/ u, z5 w* g8 W/ |
" {8 o( d. C# Q/ `21、散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房的防火间距
5 i) c0 k/ f) Z) l8 t0 X0 w# v0 ]( ^
& ^- d0 d* Q8 ] 环保之家3.JPG & w$ L! I7 @/ o" ]
& G5 D4 C* `: a) ^/ M' r0 m+ I
. }. Y& c% ?, n0 R4 m
主要依据:
& k  i3 r* r5 a7 f; x! |' M! b- y9 C# v' r. ~5 c2 c' O% r9 @3 p* z
散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.4.3
* w7 y& ?! A5 p1 Q% c  ?5 T$ F# c' ~) N; ]: }! X& x' Z  M6 }- H
22、甲乙类液体储罐间距- d# I( s6 K+ n0 n9 R! @3 Y/ W
' z7 V) t; G  S
环保之家4.JPG + T' i4 N+ }, i5 w! H" ^: [4 \; ?
( P0 Z$ g& b8 T2 u7 w1 k- g
% N- \* `3 [4 n  b% \0 Y
主要依据:+ |' m' C$ j0 E. i' F- h

8 z: s0 n. n% b, @甲乙丙类液体储钟成组布置时,组内储罂的布置不应超过两排,甲乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2M,卧式倩罐之间的防火间距不应小于0.8M。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.3/ |! J% L/ ?4 j% x/ d7 D
# o0 }' r+ ~3 A% y
23、甲乙丙类液体储罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距# j& N" G6 Z8 d5 k- i
' l( |1 @' k2 ?* J& _6 s* _
环保之家5.JPG
  v/ Q+ H% R# k/ B5 ]# J* B) ~  _6 u4 u2 |
0 J2 w- [: Y2 c
主要依据:; j( A0 ]! f8 Q! r1 [0 G# H
) ]- n3 Y1 H* p+ V3 D) `5 Z
甲乙拱顶罐与其泵房、铁路及装卸鹄管的防火间距为15米和20米;
2 X( V0 K) g- W甲乙浮顶罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为12米和15米;
" t' @+ W$ W# w" j8 Y' C: K2 p丙类波体储罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为10米和12米。( }0 m! n! X3 ~; D
) _& U& s9 e. Y7 W- w
泵房和装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5米。$ }# U8 R. |+ }  p
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.7
  b5 X, ?9 j. ~7 s% F! e3 E$ o0 Q5 |6 v) U. x; O
24、露天、半露天可燃材料堆场的防火间距0 `% x$ _. e3 M) f: w; ]' g5 h0 w
/ w8 p, Z; L$ q- |" Z: R8 ]1 u
环保之家6.JPG $ }$ x$ s# K. }4 }( z  Q0 Q

; s2 f, P% G% _0 u" @
' d# t+ ]% b% Z3 h$ I$ m主要依据:
$ z3 K% ~' L5 Q; [2 |9 z& l1 L$ v
露天、半露天可燃材料堆场与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.5.36 [1 K; S1 F8 Q9 m: ~
6 R& R& f0 `; o: I
25、高层建筑疏散- d7 o7 f5 A3 _! m/ R# x

0 b+ p* I9 N% I1 H6 M" k- j) J6 o 环保之家7.JPG
& T; Q1 U2 ]# q9 \, \; g( m6 [' g$ B; x; K9 K8 J
8 ]0 a$ b0 D7 I
主要依据:7 T) e/ t! \5 Q5 Q, Q8 j
: q% P  h3 d! o3 n* _/ i7 Q
高层医疗建筑楼梯间的首层疏散门和首层疏散外门的宽度为1.3米,单排布房的走道宽1.4米,双排布房的走道宽1.5米,疏散楼梯宽1.3米。. F  U# E1 o6 n+ a) N* }$ N
: r, @7 A* ]' N8 a6 l# K2 [
其它高层建筑楼梯间的首层疏散门和首层疏散外门的宽度为1.2米,单排布房的走道宽1.3米,双排布房的走道宽1.4米,疏散楼梯宽1.2米。) s. N+ H3 ~7 I" @; h/ z' _7 l% N

1 K1 o% G, _, N5 K% E- X《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18$ t# x- g/ J) t

: _& e& \4 ?  f0 @26、车间安全通道宽度/ G1 a" @/ v% V4 ?

$ U3 [3 g. O3 {; m 环保之家8.JPG & A' j0 S% b0 A' c$ @
1 u  q6 i- B0 {
9 A8 c( M8 H" I7 G4 z) M+ B
主要依据:
$ t" G3 K' V' \2 _8 Z$ }  R! k- T7 m) @( q& g3 b. V. C8 G+ E
通行汽车,宽度>3m;
9 V9 ~* k" l( O9 m8 I通行电瓶车,宽度>1.8m;6 x" ]) z7 K5 f6 }
通行手推车、三轮车,宽度>1.5m;% z3 k# b/ s. r, [8 D; C' F- P' Y" O
一般人行通道,宽度>1m。+ t8 [8 P% j9 h, @
未查到相关标准,但在注安考试教材中有明确说明。- B2 n% _4 w* Y; Y! V/ r$ ]1 ^
' u% p% ^4 j8 o6 f) M
27、厂内道路宽度4 t3 D9 v2 k8 j( _, G8 u
& I4 L' y$ X8 Y/ ~  @& W8 B
环保之家9.JPG 6 Y' E, ~+ q/ f; V
9 j6 z* S0 r7 Z2 h3 [
  ?/ g) f% j; k# g
主要依据:
' S! n7 w' t4 U  y. g0 f厂内道路路面宽度,宜符合下列规定:
1 }3 ]& H6 M& \5 _1、主干道,宽度不宜小于4.5米;
! w' D( I6 E6 G" F% R7 o8 d2、次干道,宽度不宜小于3.5米;! e" [# K, k- U) F
3、支道,3.0米一4.5米。) I4 E0 C' L6 A
《厂矿道路设计规范》(GB122-87)第2.3.3条8 s) s6 I9 o/ k, j  K
5 i6 D+ K8 y+ @) m/ c' n$ l
专供电瓶车行驶的道路宽度,宜符合下列规定:4 f8 I) g8 J  G; e/ h. n, m
1、单车道路面宽度,不宜小于2.0米;* y$ \$ _. [6 o
2、双车道路面宽度,不宜小于3.5米;
& ?8 R% e0 D6 I6 W8 B, m
3 l  n- s7 q7 C- }; c5 \6 F8 g! n《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条专供内燃叉车行驶的道路宽度,宜符合下列规定:" X6 L2 r: Z+ }3 k$ ^
A、=3t叉车:# i1 `8 v$ K* A* a
1、单车道路面宽度,不宜小于2.5米;& U' K( V8 O( e9 I* L4 z( p
2、双车道路面宽度,不宜小于4.0米;
- H9 j& h2 {# _% [2 ?( X5 k
5 P( S4 i: K& x2 eB、5t叉车:4 G- {' F' t. d3 S4 ?" I, }+ H
1、单车道路面宽度,不宜小于3.5米;& ]* I& U) t9 a/ v; y* t
2、双车道路面宽度,不宜小于6.0米;
5 T. f$ V6 d  l  X《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条
1 w+ P" f2 k8 `# \
  e1 q. A0 e2 r) |, @9 F" j$ [8 E4 w沿主干道设置的人行道宽度,可采用1.5m;其它的人行道宽度,不宜小于0.75。当人行道家度超过1.5m时,宜按0.5m的倍数递增。
: P6 u, {2 A$ O1 }4 B《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.11条第二款3 ~! G* [/ o) [
$ h' j0 o, m; P" p/ Y7 F( ]' O4 s2 C
28、焊接作业距离0 i) ~- ]3 C" G. j: K& |

4 d# h9 g" |5 _' y$ i1 A3 m7 y, R% p; n5 l 环保之家10.JPG , M- D% L, a6 X) B% X% Z  Q8 G" B
. Z  @, F9 E7 m
2 q; k; w1 S2 y  ^
主要依据:3 g* k9 d2 R4 j$ p( g5 t9 X
% Q/ c' e, K4 V" z! |5 ?+ M; j
气瓶在俳存时必须与可燃物、易燃波体隔离,并且远离容易引燃的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少6m以上。《焊接与切划安全》(GB9448-1999)10.5.3& |# U) r! X% }

  o7 o7 S+ k# v* L气瓶必须距离实际焊接或切割作业点足够远(一般为5m以上),以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障。《然接与切割安全》(GB9448-1999)10.5.4) K. E% t/ ?, K
4 _- J: G' J3 L1 R1 J2 ?9 i- m
乙炕瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m。《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条
3 V& ?  N) o% x" f3 k' w
0 x2 b8 O0 R$ f1 p

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆