对于生产而言,安全永远要摆在第一位,大家平常都看过不少安全距离图,今天把36张安全距离图汇总在一起,并附上主要依据。让大家一次性看全,看明白!3 i5 s W H' \5 z0 ^' r6 T
; J: L$ p8 H7 K( W" }' x
7 t# h! x6 P# i% C/ ]8 t# h1、仓库的安全距离- c0 `% A; W4 P% V5 c+ d
' W5 D2 E$ ? C: a4 q/ J; e. B% n# P1 F
) J# U- ~) o$ n; U" m: i& U1 I
8 f. L+ s" e$ R* r$ t3 x n
K9 W1 E0 S! z$ J7 n& j8 h主要依据:
. l- Z. {$ T+ E0 K- c/ s
8 W5 c6 R2 A7 y1 a每个堆垛面积不应大于150平米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7
9 @3 \: \& d# A; w0 s& Y( l: A- s, u
库房主通道宽度不应小于2米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.7# _8 q6 y# K1 c9 c% ], _1 U
( ]2 w! w: Y1 `物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1米。《仓储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8+ d+ a$ t/ }6 n) j
" d! l1 v/ R. P! @6 ^7 N物品与照明灯之间的距离不小于0.5米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8& Q. N- k/ ?8 X; p2 i3 h
2 W" k- m) {( M& d物品与墙之间的距离不小于0.5米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8
: c3 W3 l& X! [% P& y+ s& D! E9 h) v8 G2 i% u: ~
物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.8. ~: C# _, ~" P; Z
; m9 a+ B ~+ S+ Q储存物品与风管、供暖管道、散热器的距离不应小于0.5米。, J- L1 G, c6 t6 L2 j9 y* Y
与供暖机组、风管炉、烟道之间的距离在各个方向上都不应小于1米。《从储场所消防安全管理通则》(GA1131-2014)6.143 y" L- O, ]5 U
1 [# Q7 m1 s2 }$ I) Z
2、疏散指示标志的距离
9 ~) H0 x5 J$ g5 v( X9 l N' T; q! q; J
( E; X# F6 ~$ r# {1 \5 U) D* {0 X( ?: t3 }
4 ?3 K0 G: K* K" z/ z% n( g, W- f+ L主要依据:
2 L8 o, K. w F1 V' L/ U% f. k0 m, ^1 d' k) Z
应在疏散走道转夺和交叉部位两例的墙面、柱面距地面高度1.0m以下设置灯光疏散指示标志;
; K2 ?9 N& ]/ d9 v" W确有困难时,可设置在疏散走道上方2.2m~3.0m处;) A1 l/ a6 ~ `4 K0 U! O5 H
疏散指示标志的间距不应大于20m。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.4.148 c+ h# ]+ U/ X( Z @0 N
& ^( L5 F$ O$ m4 T) y. B- S
% a {. \0 X$ C7 A: P" p3、商业企业疏散安全距离5 W0 j" Z# R( M' F" U" |! d+ O
9 r. r' T2 w* c7 o
5 ]& w% m0 u4 U( Q# V7 b
( j3 u8 S* j' g6 h8 F+ U
7 r/ z) ~2 D) B: Y# Z8 O7 u. V& q主要依据:5 I1 t3 ?+ r& K8 B J8 ]2 V
- J$ M7 b2 Q0 I8 c9 z7 H" H
每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.2
" @5 D8 A2 G# P) K( _4 D( n. M8 _( v! Z0 z0 c7 G0 w
除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9米;* B8 d2 h4 S+ P/ i8 Z# ~
疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18
/ ` V- q& x4 ~& I0 X' A5 e' c
( \& }1 O- Z, u主要疏散走道的净宽度不应小于3.0m,其他疏散走道净宽度不应小于2.0m。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.3.2
- |: u0 N7 x6 y1 ?& a# Q, K v" P& H5 h& @1 @
人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4米,且紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.19. Y* [ b$ _8 {# d' J- X
% K; W! s+ M: y$ O3 m; c
4、液化石油气钢瓶安全距离
. E+ o. X. a: S' ?# D& D& {; |" G8 ~' n
# V. t: }: p9 [- i5 P6 ~
* g# Z# O7 q; Z L2 G2 H, U, J3 i* B9 q. q, S- W; z- V
主要依据:
; z0 A3 g# I$ O4 M4 w% R
' _% |# r( t+ V气瓶与燃具的净距不应小于05m。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)8.7.2
6 p& T4 ]3 k0 P
' |( C/ r5 x( b1 \+ q) L软管与家用燃其连接时,其长度不应超过2m,并不得有接口。《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)10.2.8/ h& A; v- Q7 \7 X
& X2 c4 b& ]2 d; `- a
c* b$ x! h* Q* o: q* j, i. b5、甲类仓库安全距离
( Y# p- R. |. s1 D
. ~2 b$ h) m3 b8 x6 H. N
" w0 M) F" L- Q
8 @6 X: v& U# B% d# C2 Q' J' A8 J, \( C+ z2 j* {% D
主要依据:
; R- B: ?/ k) h B" V4 g; j6 [. |4 `
, v- {' T+ p; l- p甲类仓库之间及与其它建筑、明火或散发火花地点、铁路、道路等的防火间距不应小于表3.5.1的规定。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.5.1( ?# i. M& L; D
+ ]- D9 K8 P- G6、消防器材安全距离
: f3 g T6 K. l9 C, O+ I2 U; t: ^$ Z M& h- i
, ~3 X8 D+ o1 t2 i3 L
7 n( E5 o- _) ]1 r2 X8 C+ y6 i. x9 z Z0 V; C4 M
主要依据:6 W0 I1 a: a' _2 K1 K- d/ i
5 y2 j* M. R8 g6 U4 s) f灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。
A. m: s; @9 s! Q手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50M;底部离地面高度不宜小于0.08M。
8 C ]+ x5 D# r; V3 ^灭火器箱不得上锁。《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140一2005)5.1.3 e$ g$ T j/ c
9 j+ F* v p0 N3 o% C; _
防火卷帘门两侧各0.5m范国内不得堆放物品,并应用黄色标识线划定范图。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)8.3.7: p: x; e6 ]9 U( B0 Y
# m d8 z7 Z% C% j: s1 l. H室外消火栓不应埋压、圈占;
$ H: X9 ^, p R4 r4 `距室外消火栓、水泵接合器2.0m范图内不得设置影响其正常使用的障碍物。《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)7.6.2.3
- u8 O" q; |4 l W% A1 Q3 e4 @/ |& j2 l# ]* I0 l2 X! }
7、高坠半径
7 c( b9 h' k4 G( B1 T7 w, m( z% m- r: R
J [7 O. U( d6 ]0 _$ R# h# y
0 F7 D/ F W3 P( _- N3 Q; k, b
, \6 i: u' P: @6 e主要依据:" U$ r: A( D" w& B" E+ b- B, v
7 E, C- `$ ^ ^可能坠落范图半径的规定R根据hi规定如下:
X3 h, q1 a; ~1 S& l: i7 ^a)当2m<=hb<=5m时,R为3mi;
2 T1 ]) Y2 l. c/ O! l6 yb)当5m<hb<=15m时,R为4m;+ A! R# m4 `8 u8 M& A' ^2 [
c)当15m<hb<=30m时,R为5m:;
1 s$ F7 D1 n p2 A9 y* {2 Rd)hb>30m时,R为6m.- O7 `( r" G ]" f3 E4 v1 P
《高处作业分级》GB/T3608-2008
- O: E4 l* r4 V* o" a0 V# I& ]- P1 f: a: T9 m
8、工厂车间布置
3 ^* L, T: x G' K3 g( W6 z
: m( ]. ]$ S+ R& D. Z! ~% T4 z; K
5 d9 k' ~# A9 y1 v" U. B3 h
8 t0 `7 h) {$ V. {# m7 w# H
: s' @5 T" [+ C+ M1 E
主要依据:/ W% J/ r0 U: m6 s( S, C2 n. E
! U9 p1 I1 U6 A7 d9 _5 ~) T5 L机床与划线或检验平板之间的最小距离应不小于1300mm平板与墙壁间的距离应不小于500mm。《金履切削加工安全要求》(JB77411995)4.5.3. F6 \3 A& d: @- P& j: b
8 `% q' g+ u& y; t4 I
车间横向主要通道根据需要设置其宽度不应小于2000mm。《全属切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.37 K% f3 F" e9 i/ |
( o2 f$ _/ Z, {: \机床之间的次要通道宽度一般不应小于1000mm。《金属切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.4
7 f0 A) H; ~, o5 w
# P1 U/ T- {4 z z主要通道两边堆码的物品高度不应超过1200mm且高与底面宽度之比不应大于3,堆垛间距不应小于500mm。《金厨切削加工安全要求》(JB77411995)4.6.69 W) Y5 k8 U3 s( a
* T, L/ F4 `* G3 T" _5 E8 t
机床间的最小距离不应小于0.7米;机床至墙璧的最小距离不应小于0.7米。《全属切削加工安全要求》(JB7741-1995)4.5.29 g/ X5 [" r3 c, E
9 W _# y! _5 V. t3 `- b
9、一级石油库安全距离$ Q/ ^! K" ?/ a/ h7 e, T2 N- Q
2 m5 ^0 m/ m+ D7 ?) k% X3 R( K
, o+ f+ X# l' c7 C
5 r c5 W, X1 b/ n# y5 N
* Q& g6 V z& m/ C F0 \0 r- w4 S主要依据:- S& X7 H `$ k. N' I: Z
% ^# d2 W% F9 g# M7 W& g
甲B、乙类液体:地上罐组;甲B,乙类覆土立式油罐;无油气回收设施的甲B、乙A类波体装卸码头(一级库:" U( p" o2 y, T, u: s
: `4 v& E0 f& W* ]! i: O
距离居民区和公共建筑物100米,距离工矿企业60米,距离国家铁路线60米,距离工业企业铁路线35米,距离道路25米。* J' ~5 W! v6 T% ]$ ~1 `
( b$ V1 P% H" i6 r: _" k! R S. d10、石油库外墙安全距离8 M+ q( X9 m# a* ~$ I. F
9 X- j# b5 M, N. ~$ I2 e# ^4 \
' D( Y3 T5 J3 D' I
: f" ^. X. M4 d* _; S( s; m `1 ?, p+ Q, d" s- \
主要依据:
, A9 C6 p' k, }+ `- i
, s. }8 |+ ?; P" u& l" \! |油库四周应设高度不低于2.5m的实体围墙。《石油库设计规范》(GB50074-2014)5.3.3
) i- T" x2 ^2 \- `% [; R/ y0 u+ x: ~# m) w+ N
油库的围墙与爆破作业场地(如采石场)的安全距离,不应小于300m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.12
: C4 N2 y7 Z1 B. L9 ~
4 C3 ?5 m z! F, w( h7 K石油库用的库外埋地电缆与石油库围墙的距离不应小于3m。《石油库设计规范》(GB50074-2014)4.0.13( u$ s5 p: t! ?! b% M4 h) k
, _( g) n; r3 b6 U* \
11、小型民爆库安全距离(一)7 S; P9 K9 T9 a8 v. m
! A; b/ M% s/ `$ S0 X1 {; T4 u% J$ z# E
y2 N/ I% O. z: D+ k% Z
1 a+ k$ M I) P1 z# l* s% w
$ c% `1 H0 \1 O) w2 X; C主要依据:
0 k) j/ |7 x; J) c8 u6 I- Y2 v( p0 q" G/ f2 f2 j) x; Y: g& x: j
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838一2009)
2 z, H8 H1 |: b8 _: }* ] E' Y0 |. [8 s$ D7 d
7.5储存库距露天爆破作业点边缘的距离应按GB6722的要求核定,且最低不应小于300m。
8 e7 F. g8 D/ Q- Q: U- f' P
! y0 u9 j) Q Y# a; x$ g6 A* T. b8.4储存库区四周应设密实国墙,围墙到最近储存库墙脚的距离不宥小于5m,围墙高度不应低于2m,墙顶应有防攀越的措施。& h9 I. i! ` S+ N1 i7 b6 P% x: \
x+ ], g# s8 ~$ d- L1 w8.6工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药地面倩存库之间最小允许距离不应小于20m,上述储存库与雷管储存库之间最小允许距离不应小于12m。
; z2 m, v8 f; ?3 j" r
$ W' K4 M6 ~+ D5 j2 i* H) Z# y3 J8.6值班室距工业炸药及制品、工业导爆索、黑火药库房的最小允许距离应符合表4要求,距雷管库房的距离不应小于20m。; L# ]" S& [ `' a0 \$ V
- Q) j! D1 n, c* T9 q6 ~
10.1储存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m范围内不应有针叶树和竹林等易燃油性植物。6 ^1 ^+ F2 B0 T4 u9 L* w
) n: Y6 h6 I8 K
12、小型民爆库安全距离(二), S- y6 _. B0 u, c& V3 g" S; y
; y% G. |/ N; n
# [& o6 M4 S ^6 R# [+ K
' \8 V7 O( ?9 Q6 {: j1 d9 T% O7 L3 K
主要依据:
- o. F1 L8 A* ?& O- v- |, U, J/ j: i8 _6 y1 W
《小型民用爆炸物品储存库安全规范》(GA838一2009)
/ }) v! f" `- R' d7 [( w% f% l9 a; w, h3 V+ T
9.1.4储存库内任一点到门口的距离不应大于15m,门的宽度不宜小于1.5m,高度不宜小于2.0m。5 Z& _% k5 l4 j
0 X0 Q7 `/ U B/ W
10.1倩存库门口8m范围内不应有枯草等易燃物,储存库区内以及围墙外15m范图内不应有针叶树和竹林等易热油性植物。
$ }% E9 q, m, i( C! e* B4 s3 T0 o! P+ t. c
16.2.3堆垢之间应留有检查、清点民用爆炸物品的通道,通道宽度不应小于0.6m,堆垛边缘与墙的距离不应小于0.2m,宥在地面申定置线。
0 \/ A4 y6 w& y
6 k3 v5 F: t% y: n- [16.2.4各种民用爆炸物品整箱堆放高度,工业虹管、黑火药不应超过1.6m,炸药、索类不应超过1.8m,宜在墙面申定高线。
8 |/ u$ v4 y+ }# I9 J& Z( b
3 q6 L Y5 ~% M) A16.4.5民用爆炸物品的装卸作业宜在白天进行,押运员应在现场监装,无关人员和车辆禁止靠近,运输车辆离库门不应小于2.5m。
: {0 s$ L2 E" e$ A8 B9 e
. {4 X% H7 b G1 g13、临时架空线距离
( }6 t2 _ b; |) t# Q, h* L& s4 h& V) B
. s# F/ _ E3 s. ?6 H' j9 b
+ {- u3 e& x1 o& \' I* u* Q
7 f9 t) A& U# N0 U3 w' h! B主要依据:
3 _" S: n2 ^9 p3 O+ m+ r q! Z5 P2 \
临时线路必须采用绝缘良好的导线,其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要。
% s" I7 Q3 W8 T应用电杆或沿墙用合格瓷瓶固定架设,导线距地面的高度室内应不低于2.5米,室外不低于4.5米,与道路交叉跨越时不低于6米。《电气安全管理规程》(机械工业部[86]机生字76号)第二十条第1项- T0 V+ z2 m Z! F2 d+ f5 M8 N0 r$ _
; M6 h& n( R B% o
14、可燃、助燃气体储罐防火间距
6 o" d" u# f- R9 C- s( O
: z1 C+ x4 q, C3 Y+ q
; j2 M# a/ G' G: f
' j: |1 P' W+ T
) G% O" U& Y% F/ c/ c" z0 o主要依据:; L; D5 m7 I b' b3 C# i% |, h
- T5 {% e/ h, s9 i2 M0 Q) P0 D可燃、助燃气体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于25、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.3.6 U5 x! B, c. @" t
; [# X; @: `2 @2 h6 \ s) ^
15、甲乙类液体储罐防火间距: a5 u# P1 {) h5 F! U
3 _, L2 x$ j' O. C2 `9 ?
6 Z; q/ r v3 q. h8 V
S( F* ]7 d+ _- h/ Z, R( e
1 r8 l ^ H' ]& i' I& j主要依据:
# X! Q" A+ S% J# r7 |- s0 k7 n2 ?1 v( i3 e
甲、乙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于35、25、20、15和10米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
* X6 Y6 l. \( C3 @5 D; z. ~7 v0 N/ }# ]: x1 s8 w
16、丙类液体储罐防火间距5 Z- x" o- J& X
. L* X' T8 ^$ j% I3 Q# e
$ O8 C3 ]4 ]/ C. n* z) A/ o
5 U, D/ C; |7 n" E$ I3 h% n3 F/ W1 [" r- Y$ Z) e5 m" D' B' I& s
主要依据:7 l) o: q2 ], z6 Q4 _0 B
) D$ v9 X M% v5 y丙类液体储罐与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火闵距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.9
# _6 [* K3 {$ L* M) R, y6 j* I: F; F8 e# m
17、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(6<V≤10)
! `* p% v# z* |6 Y9 f' R, s, r/ p9 B5 {; k
8 W7 B: i- ~- e% W5 C/ c
2 P6 s, F# X! ?
0 ?- c9 x' f2 j2 O5 d6 n8 [4 s3 \18、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(10<V≤20)
* }, B+ c! Q' o" t! f
: q8 h: {0 \ f& R% L2 J
4 h$ X; ?$ z; e& S# o
" ?! W$ q4 D( j- a& E! f
9 U6 x( q4 }, J( o$ H19、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(3<V≤6)
' _. G& D8 {/ B& L
9 L' i/ J* V/ {. b$ V! x
3 _7 g; B5 D4 O1 K3 V
( f& U3 ]+ X0 G
9 o$ C, v+ O% n7 c; B r/ q20、液化石油气供应站瓶库与站外建筑的防火间距(1<V≤3)( y; ?' M5 G' z* s3 B6 i
# @# O' K! E9 W& `: v8 ^7 z
% Y5 C( }2 o/ T. a9 b: T- _6 {( L% `9 ?- U
. ?7 F1 s7 j0 l8 `17图-20图主要依据:《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.4.5的规定。" `5 u9 }+ B, c |# I- ^5 n n
; e, k# u9 ?0 J9 P21、散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房的防火间距
3 x$ Y( u0 x! l& N9 x9 A' E
9 ~* O0 g h; Z; A8 D/ G
4 J6 f: `9 S' \7 {) }
1 U3 b# Z% k8 O" B3 }& c; b4 w8 d/ O- {/ a/ t3 l6 |
主要依据:/ I. B$ _9 G, {: B3 y- B
o7 I8 _- g6 U7 A" ]! _: g9 f0 h
散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)3.4.3% a/ i: ?' |8 ~9 F/ r
& w7 E& a. r1 z. ~% J22、甲乙类液体储罐间距
% K0 P, \) O8 J5 S2 X/ }
+ h2 `1 A$ W9 u& q( z/ z
/ ~8 t( {9 P2 j
9 l1 R# O! A0 ^9 y0 r' ^4 ^) L7 J$ |" F& U+ T# G' a
主要依据:
5 M2 O1 Y. j8 N" e5 `8 D0 c! {3 h6 o& ~# Q
甲乙丙类液体储钟成组布置时,组内储罂的布置不应超过两排,甲乙类液体立式储罐之间的防火间距不应小于2M,卧式倩罐之间的防火间距不应小于0.8M。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.3$ q b9 ~# n8 D9 w
( K. f( G. T) O @/ w4 t& E+ E" [2 G23、甲乙丙类液体储罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距; o* u9 o( Y1 w3 O1 a
: D& A) B7 g7 |" L6 K% K
( e0 Y. h; v* ?( x
% q; j; g$ S9 V8 v2 ?% ]) w" j- {8 L
! M9 B/ e7 g( y主要依据:
) w$ H" J* b. V6 ^4 O- `8 u8 A4 h$ t2 A/ H: I
甲乙拱顶罐与其泵房、铁路及装卸鹄管的防火间距为15米和20米;
: F7 S' L/ ]6 c甲乙浮顶罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为12米和15米;
; U. a- ?0 L9 \% M# Q; ]丙类波体储罐与其泵房、铁路及装卸鹤管的防火间距为10米和12米。/ f: v: |; `8 }" _
0 O; \) Y! \+ M* k0 N! {
泵房和装卸鹤管与储罐防火堤外侧基脚线的距离不应小于5米。
9 N: W1 B# C$ c% A2 [9 x! z《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.2.7
. U% y: @/ Z! N* V8 f2 w/ y [0 ~1 p0 p: n9 x
24、露天、半露天可燃材料堆场的防火间距
5 `; Y. r7 e% B r- n" u' V* ^* l
, k1 e5 T2 x5 n* x' A/ r
: v; E! I7 H+ K
9 V1 X/ u* P7 p. ^
/ _9 w/ ?9 t) L$ m+ E9 j% |1 S
主要依据:
# ?3 e+ q( M' j% c6 N$ T0 b1 C
" O) b: M+ }+ I: J露天、半露天可燃材料堆场与厂外铁路中心线、厂内铁路中心线、厂外道路路边、厂内主要道路路边和厂内次要道路路边的防火间距不应小于30、20、15、10和5米。《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)4.5.39 S5 Q& m& \& `( B# R
# V! F Z7 v9 \& V
25、高层建筑疏散 o I1 g0 j0 n1 e
$ Z. y2 c0 N5 @" q6 p) d! y
* {' B- u: @5 x4 \& t+ X! n: J A9 u( n% o+ T
, h- M3 P0 _0 `( o& F, B5 K
主要依据:
( l7 j9 Q0 F5 [8 ?8 j6 a: _) w& K8 }/ a7 K" @
高层医疗建筑楼梯间的首层疏散门和首层疏散外门的宽度为1.3米,单排布房的走道宽1.4米,双排布房的走道宽1.5米,疏散楼梯宽1.3米。0 [ B/ c, e' G* }
$ g; ?' H" c2 w3 R
其它高层建筑楼梯间的首层疏散门和首层疏散外门的宽度为1.2米,单排布房的走道宽1.3米,双排布房的走道宽1.4米,疏散楼梯宽1.2米。
2 K1 m. W* h" @! b n" m- n) C: H: I" \) ], K& ]1 d0 e* T
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.5.18/ e w* r* x4 V8 A6 q7 L7 {1 c& p
* i3 G7 v0 h- v9 B: ?26、车间安全通道宽度
3 `: ~( t+ R6 r. n$ j* P
/ R+ m4 Z8 X8 @% [
/ F0 [: t4 W# D" H9 q% t: e
5 V/ D! @( R) u' z+ z0 @: H# d! ^* u. s; o3 Z/ F" r$ Q
主要依据:! }2 B4 }! k/ f: b/ v% c
# l A$ `, `/ ~6 P- T9 b6 V
通行汽车,宽度>3m;
, e" @& w3 k4 ]: q8 F7 {通行电瓶车,宽度>1.8m;
8 Q# L4 H# W; n) }' S; E( D通行手推车、三轮车,宽度>1.5m;6 _7 S, F5 T: D& w' ?
一般人行通道,宽度>1m。- |2 c9 ^7 F% E
未查到相关标准,但在注安考试教材中有明确说明。
4 c" V: F5 `1 g9 [0 {; O9 w: `/ ~ z7 U' X$ ]3 f- Z* t
27、厂内道路宽度
. K+ e9 a5 T6 D) Z( n3 ~! n# l4 C6 e3 G& w; V
; S4 Y9 i$ w% s& G
3 u/ H+ V+ y& q2 ]0 O4 t5 o; J, i
主要依据:
9 B1 T" D: e& w9 _; J6 F3 X厂内道路路面宽度,宜符合下列规定:4 O' G5 P1 I" D6 b. q9 L( \' o$ u
1、主干道,宽度不宜小于4.5米;
3 [1 s& g: c3 [$ a2、次干道,宽度不宜小于3.5米;: R" p. M. _; }" J, X
3、支道,3.0米一4.5米。) Z1 R U7 O6 m. \" L
《厂矿道路设计规范》(GB122-87)第2.3.3条
* \1 R0 j) X Y& i6 w2 \( K
0 b3 F. x" d- R- Z' @! k" q专供电瓶车行驶的道路宽度,宜符合下列规定:+ d! h5 v3 n) }0 _
1、单车道路面宽度,不宜小于2.0米;
9 S( e; c; f) a. o5 }- i2、双车道路面宽度,不宜小于3.5米;* S) m; e# O" p+ G
6 f* ]; \; e2 N M8 x- m《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条专供内燃叉车行驶的道路宽度,宜符合下列规定:
+ z: W! K$ `. O/ ?A、=3t叉车:% m/ X- A4 d( D" e2 Q
1、单车道路面宽度,不宜小于2.5米;$ a+ t1 i5 I4 x& }4 b. Z' Z" F7 G0 e
2、双车道路面宽度,不宜小于4.0米;5 h, W# B" Q; S. _! s D( n6 t1 z
4 R8 j8 `) q% e. h
B、5t叉车:
; j+ ^% |9 J' r+ S+ x9 j1、单车道路面宽度,不宜小于3.5米;. _, S h- n% O: d
2、双车道路面宽度,不宜小于6.0米;
0 E/ L3 V- s0 |) v《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.10条
& u6 g" {. _6 l& r$ O
# g% ~, U& o) |6 O4 x沿主干道设置的人行道宽度,可采用1.5m;其它的人行道宽度,不宜小于0.75。当人行道家度超过1.5m时,宜按0.5m的倍数递增。
( B6 ]0 G, c+ q$ D3 t# ?, i3 h《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)第2.3.11条第二款
; n9 t0 E4 X! l7 n7 X
+ y" o) F/ l; D28、焊接作业距离
. j6 w$ q# k! D3 v/ i% ?5 d0 O- j3 ~1 r6 Y
" S; F: v/ E3 D- J; \ t8 O
2 h9 h7 v4 T+ ^2 E* i2 S
5 j9 H( q" R: `: D; j
主要依据:* c; y# c6 H; E, x& A8 k
- j2 D a! P" k) a气瓶在俳存时必须与可燃物、易燃波体隔离,并且远离容易引燃的材料(诸如木材、纸张、包装材料、油脂等)至少6m以上。《焊接与切划安全》(GB9448-1999)10.5.3
+ R! Y. |7 G' i* |( n, ?6 s4 B% J6 X1 f$ X4 g5 F+ Q0 Q% |
气瓶必须距离实际焊接或切割作业点足够远(一般为5m以上),以免接触火花、热渣或火焰,否则必须提供耐火屏障。《然接与切割安全》(GB9448-1999)10.5.48 w& q8 N. d4 x B( G2 A6 s8 _
. g4 {$ a+ k- o) i乙炕瓶的放置地点,不得靠近热源和电器设备,与明火的距离不得小于10m。《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条4 \1 Y( x* X6 V3 D0 q- {
) O+ A# F' C% F
|
© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。
|