调试运管 汇总:二沉池异常现象及对策 [复制链接]

1938 0
京东
通常把生物处理后的沉淀池称为二沉池或最终沉淀池(终沉池)。二沉池的作用是泥水分离,使混合液澄消、污泥浓缩并将分离的污泥回流到生物处理段。其效果的好坏,直接影响出水的水质!
8 S2 A! g, \# i/ b0 t2 {. j2 n5 f+ l
8 c. V0 J  z! ?: G% P: F& S% M8 \' N4 w  \& t
一)常见问题及解决对策!
: _: v, A, i4 V/ K
7 M# J/ k: ]* c1、出水带有细小悬浮污泥颗粒
) x0 ]0 X4 o# Z" _/ g
. s: G; e% y! {7 K原因:
3 R  E$ w, a5 d: T1 s; w
4 ~, m! L2 u5 X+ r+ V/ ?+ Z! T1、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;. x/ [0 [+ H$ V* K  N7 u
1 q$ k- c' k& B$ ?. ^' g
2、活性污泥过度曝气;
; b- V6 P# p* w) E, P) l  n& R5 u4 `! H8 L) D; {
3、水力超负荷;
% p7 ^  r* ]( [) v- l( E/ m" _) l! D0 X+ S; u
4、因操作或水质关系产生针状絮体。9 ?" Z: e0 r/ }; j" ?. @. H

" c5 x% e+ ?/ K" Y$ x4 c0 l对策:. M# A, V  f1 z& ^9 M

0 g  `! N) |9 d* y8 Z1、减少水力负荷;
1 X7 L& D1 D4 x* M
* j5 w' g. L+ N/ {, N& T- W2、调整出水堰的水平,以防止产生短流;
8 v$ X& p6 j1 \7 H2 U* F* L' L4 Y0 N0 R- I: _& C3 H
3、投加化学絮凝剂;  K( W$ [$ U; u- u2 F3 u

6 h; N/ ?; n/ a) Z5 ?4、调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
: {8 {; D* J. T7 c7 p# B% d1 P. |5 Q8 x) C8 T" t8 a4 Q
二)污泥块状上浮' |& a5 \; y; R7 y/ ]! E

& y2 R+ s3 f! M污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。* @6 @4 w, Y) ?3 g
) F$ t, }0 j' L* P2 `
对策:0 ~  G" _4 e" A8 g9 T" w

! S( W, a1 I. u: f1、更经常、更频繁地从沉淀池排放污泥;
$ s8 K& h- ~: C" B. T4 M% _) p- I3 K+ \9 r" M
2、更换损坏的刮泥板;
  c$ \# p5 V6 z% ?1 U8 v, I" z, o2 b" A; q$ J# d. ]
3、将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
% c) t1 v; f5 c5 }0 y% P0 i, C' S% p$ ]! r' F2 W$ l6 W7 D& g8 ]- X9 Y
三)出水堰脏
$ ?$ ?( v5 k4 m( W/ S) ^. L- q- Y( T4 ^
原因:
7 g0 s  l" v( e1 c8 D5 M$ J6 T4 G* _$ c! z( r
因固体物积累、粘附和(或)藻类长在堰板上。0 o  _0 k3 l4 K% ^

! ]) }& i1 u% s1 O9 c  `对策:
4 `' H! x1 g/ j3 i
2 O8 J6 i6 S0 A1、经常和彻底地擦洗与废水接触的所有表面;
$ X& R9 T" E4 a$ u, Q- H. ^, p0 Q# N
2、先加氯后在擦洗。' Z2 G4 ~, O3 L+ s
0 F" J" U3 e5 F. H
四)污泥管道堵塞, x) N: c! ~$ R6 d" J2 G6 ?2 C
' ?" c# K7 \# n* w0 W9 }
原因:
  z9 I! w' R3 E. b0 B/ F0 ~7 A* f) x" Q* h8 A% X$ u
管道中流速低,重物含量高。
8 h5 z& W# `% E) b8 d5 ]/ t0 t; _6 ]0 j, C5 L; z! j. |
对策:
$ g, Y, \  \- D/ S# F6 U2 Y
, x) Y: k/ {8 E: ~7 v1、疏通沉积的物质;
% q6 `- j9 x! _+ x( M* T! A
7 s  c& k& l6 q  C( [% s( v2、用水、气等反冲堵塞的管线;$ H3 Z* G9 p- ~. o$ w  O4 [& @

& F  _( P0 _; b! b3、较经常地泵送污泥;" A! f3 T0 z* ^0 H* h0 z/ Y4 w
& b+ g9 ]0 |7 T0 d7 o" g) p
4、改进污泥管线。
# L0 H! k, @5 g
' a" |5 r' X! r9 e/ O. S& e# k五)短流" t( R" c4 b1 z
. \2 `! T$ e8 V, P
原因:
; H9 P- V. ?2 P6 Y! `, J; a$ V% }  U+ Y
1、水力超负荷;( B1 q7 ?' W# h2 _( R
2 o' F5 o5 A" m% x# k- A6 w* {
2、出水堰不平;) R, L, S5 ?7 n( B8 C5 |3 N
; J8 e: X! A4 r. J- K
3、设备失去功能;
% c. k. x* L: A. x+ o- |
- f. y' h$ R3 X( E4 a1 M4、污泥或砾石过多地积累,因此减少了停留时间。
  R. j5 }/ F5 u- ^
3 N& e6 z4 h, H0 `5、风的影响) y$ e( w/ H; H4 L4 F2 @2 @" U2 T' H
+ A, h8 Q; w- R0 V
对策:2 @# Z9 g% |1 `3 `- C

; q& a* E( q4 _' X' d9 Z! [1、减少流量;
; C2 Q, z/ P. g  m) a3 j- R* G
' y9 \1 x6 f- b0 }: w! U2、调整出水堰水平;- w3 r/ [0 }- X* [/ O$ S" C

& w5 N1 U( b6 W; d8 ~1 y3、修理或更换损坏的进泥和刮泥装置;
9 s6 ^# c' C. l2 }. s) Z# M: s" N
+ }' B3 f0 }& }' A! K* A/ _6 h4、避免风的影响;
3 ~% {5 c) q: s# J/ F: M2 @5 ?- T; s4 c* m/ l
5、去除沉积的过量固体物。2 Z. K3 {9 g4 G

0 `; d* y. M& D. R2 z# {, ~六)刮泥器扭力过大
5 G* U% j+ P7 X3 r9 J/ i. C
* E) y9 ?1 H) a$ Z/ t/ A& O  m5 z因刮泥器上承受负荷过高所致。) P$ R/ {8 g" k9 ~

- W6 c0 _0 T) o% B1 T9 v5 ~对策:
  y) f" {( t: t3 ^: {2 N4 l  x8 Y) X8 Z6 P* ?, s
1、定期放空水并检查是否有砖、石和松动的零件卡住刮泥板;4 o# ^* S, I$ |* e
: D4 P( k$ ~" u+ D8 O" B
2、及时更换损坏的环子、刮泥板等部件;
" D7 y1 r% n, j; ?( L6 B9 _2 y) c) @1 u8 u
3、当二沉池表面结冰时应破冰;$ @$ S6 W6 I) T) ]4 `+ T" y
. P7 ^# Y" j# E2 i# c% H
4、减慢刮泥器的转速。5 Z; i3 e( H/ v8 c" o, c1 K# L* t

8 |0 g1 ^' T0 K" N" @& j. H七)二沉池出水溶解氧偏低或偏高) r1 E1 l; v7 p# c' t2 u9 N' v8 N
$ D: R* a) l& _' y$ X; I
原因:  H/ I. @  F0 L( Z# R' H: j& v1 L

6 j; b, H+ \4 D+ {1、 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
: `( H; L* p+ T" ?& v4 Z4 S
; o$ h- B; |1 e. c* x# K2、吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。% {  {/ Z5 U5 {( L

5 j3 s) M- r4 s3、水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。: t3 w, s/ r, V% W" t

1 K6 B  [, w3 G; {5 ], Z2 [' O4、曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。) m: P- t# g5 b& g

0 l. [6 l! y& ^: x% I; y5、曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。
1 v; ]& J3 O$ @/ W% ~' Y+ X9 \& I* u8 C
对策:
: ]1 c. w) Y- ^6 `
% e3 W8 b2 u* d4 ?3 `# q; z  x1、加大回流污泥量,缩短停留时间。, \, }  [/ Y% i. E2 i

/ C$ ~3 j: R( Y/ N; e4 Z' @2 j2、及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
0 M& a8 x4 [- J, C# T' e7 d: u# ?8 k+ ]& e' A
3、设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。" \, L, c8 A. ?7 Z
/ T5 k2 R  d! j9 p$ @3 n
4、采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。  d5 w, V# `. l' S2 P! C/ h

( y$ l) C8 W' {: E0 j- d& M4 d5、查明有毒物质的来源并予以排除。( v& g  o- I$ q! T

% m2 Z: r4 c- z- w二、异常现象汇总及分析
8 s8 g& j, Q5 C' N, g
5 {' N+ z+ w, b) y9 ?6 z 环保之家.JPG
; f+ [7 ?* T" h: u) k: @) f6 @2 ]
( i: c) D' `0 W4 ~3 ~, w& A4 i0 J* o
/ _: b4 p3 T3 o8 m5 @ 环保之家0.JPG
$ B' u* x6 Q& `& C0 h3 m; F5 M/ m1 e# ]. F7 z9 I7 I- j, _
1 }( t" t* }1 o

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

浏览过的版块

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆