一、基本情况; m. [6 K. X+ q% o, ~2 K0 t
9 `1 |, c) x5 O
1 x0 T: s: o: w. s
该污水厂为工业园区污水处理厂,污水厂出水排放至废弃河道,该河道仅有污水厂出水及园区雨水管网的雨水。废弃河道流至某河流,该河流 ...
-
牡丹花都 发表于
2021-4-16 13:35:40
8月16日4 q* P4 r7 s/ a: j; S: {- E
! y1 L5 f8 K1 y$ M
W5 z v% W$ [* v; {
黑的透彻,黑的绝望。5 H$ A6 |1 l# q' x
% x$ R1 c- B) n( T9 Q. w8 Z管网的水终于抽完了,算了一下这波冲击又是5000方水。) i6 c; W1 J8 E l8 R( d0 _
5 x! i1 g. e- m/ Q/ p( E# v9 W
忘了说这段时间的污泥浓度了,氧化沟污泥浓度:7月底的3000mg/L、8月6日3800mg/L、13日4600mg/L、14日7000mg/L、16日8500mg/L(SV30 60%),这污泥增长速度挺快的,因为污泥浓度太低,为了应付高负荷冲击,不敢、不想也不舍排泥。
5 t; W: j6 F8 Q% F* C1 e' r# o* N1 n
今天继续大量的硝酸钠伺候。这次冲击比较厉害,所以一天污泥都没有多大的变化,直到傍晚时分内沟的污泥才有点发灰。
8 Y) @1 p- s6 @) ^+ C, T G. J1 r; A1 m/ y0 G
1 u1 C6 C+ D7 U C) U8月17日0 Q/ \( z1 \5 b' F" ]+ k: d
) \/ j2 i- ]9 B8 z0 O
在闷曝过程中投加硝酸钠的时候发现一个问题,很大的硝酸钠投加量,也降不了水中的COD,也提高不了水中的TN,池面上的反硝化特别明显(大量的反硝化是可以用肉眼观察到的),我分析是因为污泥吸附了大量的COD,反硝化的碳源主要来自于污泥吸附的COD,所以水中的COD和TN基本没有变化。* X% Q3 o/ C0 Y/ F6 y
" M2 k5 ~. U0 k: ~/ _9 `, f在中午的时候,污泥颜色已经开始转变。2 S: P0 b( J' {0 b: U) f: G5 }6 d
. ]* L7 A9 q8 q R! m
冲击结束,也该排泥了,并且这池子污泥就像喝饱血的蚊子,肚子鼓鼓的,如果继续留着它们,它们会消耗大量的氧,这样子系统恢复的就慢了,一定得把它们赶出去。- J2 w: k8 u( }) a2 |% n* N" m5 d
0 j, M$ [% |" f" ^1 n& E$ x1 Z' U! S' h: d6 K6 g( o
8月18日3 H0 V j& b% V' l- C
- o1 u5 p* \1 c0 L虽然我已经加大排泥力度,但是污泥增长太快,污泥浓度还是不见降低。
# x* A$ ^& T% {$ N" D m- i" k
: g+ z+ w7 z8 U* H今天污泥颜色已经彻底转变过来了,管网的水也满了,开始间歇性进水。今天最闹心的一件事,园区领导要求我们必须再加去除酚类及芳香族化合物的微生物。
8 d. S4 b3 a; ?- M2 P; h' F6 y# u, X1 @" i
我不愿意加,因为现在要排泥,如果加了就会被排出去,加了也白加。如果不排泥,系统恢复的太慢,我的意思是在污泥浓度降低一半之后再加,但是……(说多了都是泪),虽然解释了很多,但是也只能被迫的投加微生物。
- B/ K" H9 a: y) G
( ]" f# E D2 s这次投加微生物,我是在外沟投加的,这样子就算加了,我还能继续排几个小时的剩余污泥,毕竟从外沟到二沉池是需要时间的。
/ Q8 I. j& l8 @$ l5 V4 T: e/ q" T7 b1 @6 d9 }
截止到今天,冲击基本上结束了,剩下的就是系统的恢复,系统恢复需要的是时间。
# |8 E& B9 T0 ?# |7 }' e' L6 Z3 K
1 b( m/ M" u+ B3 K; r1 a0 X2 r- Q( o7 Z- K
三、后记$ r7 b" D7 O; S* `% a( {0 D4 F
/ v4 w2 g- H9 E/ L
接下来就是间歇性进水、排泥、减少硝化液回流、投加药剂等工作。" S; |2 e" R8 i; M4 Y
" |9 S( s* q8 f* O- ~( e, |
8月27号,出水COD基本在50左右徘徊(从开始冲击开始,出水除COD以外其他指标没有超标),通过出水回流,于31日稳定达标,COD已经降低到45左右(这和我早期预估的冲击结束两周时间基本恢复的时间差不多)。9月2日COD降低至40左右,在9月10日投加了150ppm的活性炭,第二天出水COD降低至30左右,维持至今。