钢筋工程心法总诀
' f( P! [7 M: t+ Q! V, C9 g* f/ C0 y, C$ J+ R
8 H( ~4 {) u0 E1 [$ J
钢筋锚固插多深——重点弄清伸入点位置。
+ Y: n- \ H+ @' a' {- o6 Y4 V: L' B直弯机械三锚分——直锚,弯锚,机械锚。
8 S1 L$ _* _2 F) ]# [4 p斜钩钢板焊短筋——101图集35页3个小图形及说明。
+ v- B3 a) r: F6 w2 z7 {. E直锚查表按砼号——101图集33~34页。
+ \; F. }1 |$ a) k. x6 e乘以直径哪类筋——上述两表左列,钢筋种类与直径,根据1,2行混凝土强度等级。) ]8 K$ F5 H; n/ s
直锚不够弯锚拐——弯锚拐长15D。' ~& S. t$ f% p
零点四倍才是真——变锚伸入支座水平段0.4D锚固值。
: F- f6 G3 H$ g4 |5 w! P. V# t" }零点七锚记在心——无论抗震非抗震,长度均锚0.7D。' J9 @7 |- |2 o/ Y! F
非框架梁直锚短——十二倍D己够深。" z+ e/ F- w: U: D; v0 y+ }6 A2 r! F
构造腰筋十五倍——抗扭腰筋同主筋。
/ f s; c8 _! A! m( e
! V) G1 ?% |* p+ {
! C9 b' [8 S- E' B3 S9 o0 W, |9 v% w. @! v6 ]
' G" k# e' J- C* m8 X0 n' F
箍筋心法总诀- ~- g( l/ u# y6 \" M L% i
7 f) d; y" \. g
5 \/ q; W/ h/ j* c箍筋鹰钩属必须——钩长十倍平直段,七十五毫不短于,计算料长加3D。3 [) q8 y+ P% l4 C& l4 |
抗剪加密分三种——二倍梁高震一级,二三四级1.5D,非框非震不加密。# [ T. ]" f+ y/ v1 R
复合内箍重叠边——计算内尺费心机, 勿忘減去保护层, 依照外箍细分析. 先去角筋两半径, 再除纵根减掉一. 包含几格乘上几, 至此未完别着急. 回头再加两半径, 再加型差三毫米。
, L* s( B% Z* C) L3 P. y& E6 N! f+ K0 H( x' u! u. d+ y- }
3 O6 p$ F5 G, z2 b支座上筋心法总诀# u% y4 U9 y7 ~, t% K1 P6 T% r3 V
% }6 ]7 |5 |# Q! l$ ]
3 H7 f1 p; {. r4 C5 J0 o$ }8 s支座上铁负弯矩——反梁弯矩则相反。端头锚固是务必,伸入净跨有分别,端跨中跨须注意。一排跨内三分一,二排跨内四分一,非框边跨五分一,所有中跨一样地,中跨两边取大值,跨度太小连一起。
: F, }! D- O! H. R# m( p$ R) t" N, f% B. k1 V( {
9 e1 s' _1 N) L- h6 g# f吊筋心法总诀
) y }' v) F: r/ I1 V- B主次梁相交用吊筋——二十倍D上平伸,次梁两边各加五,下平总加十公分,斜长角度梁高取,八百毫米来划分,小于八百四十五,45度乘上1.414,60度乘上1.155,下料长度减四倍,高度平度多用心。4 w0 f7 |8 n. g
* H3 A O! Q6 ~; ?2 v2 T; M1 f9 d% A
腰筋拉筋心法总诀
4 Q& h: V0 y% G% x( b
Z+ w U" \2 D& C7 Z
1 \9 L, k" D9 P" b) F, u腰筋拉筋不可分——拉筋定要钩箍筋,梁净高超四十五,梁的两侧设腰筋,腰筋间距规二百,腰筋作用字母分,构造腰筋G打头,抗扭腰筋前加N,构造腰锚十五D,抗扭腰锚同主筋,拉筋鹰钩与箍同,内尺外加两箍筋,间距加倍梅花点,预绑交叉要当心。
0 I1 P5 Q0 j4 ?' A$ f" v' w
3 h2 j5 M7 Y% d* c2 o |