工艺技术 详解 | 滴滤池和塔式生物滤池 [4] [复制链接]

2136 0
京东
因为氧无法穿透超过1-l.5mm厚度的生物膜,故当载体表面的生物膜厚度超过0.76mm时,滤池的好氧除污染效能并不会随生物膜增厚而增强,相反,还会变差(Albertson,1989)。

在美国所采用的滤池过程参数中,有一个来自德国的滤池过程参数,为Spulkraft冲洗强度[Spulkraft flushing intensity(SK))。该参数的定义式为:

SK = (q+r) * (1000mm/m)  / [(a) * (n) * (60min/h)]

式中 SK一冲洗强度,mm/通过的旋转臂长;q+r一总水力负荷,m3/(m2·h); a一布水器旋转臂的数量;n一旋转速度,r/min。

下表中汇总了用于设计和冲洗流速的部分推荐SK值。

环保之家4.JPG


如果泵系统在优化流量下运行,滴滤池将比活性污泥处理过程节能30%-50%。在滤池运行过程中,在维持滤池运行所需的最小进水流量和为节能而减小的回流流量之间,需寻求一个平衡点,以实现节能和效能的双重保证。

4.3 沉淀澄清池的运行

二次沉淀澄清池的运行状况会显著影响滴滤池的效能。沉淀澄清池与悬浮生长反应器组合时,其运行状况可直接影响到整体处理过程的效能。而沉淀澄清池与附着式生长反应器组合时,虽然其在整个处理系统中的地位并非如此关键,但运行管理人员也须密切关注其中的污泥沉降过程。

在终级沉淀池中,必须在污泥发生气化或反硝化引起固体上浮之前,快速排出污泥。当以二次沉淀澄清池作为主要的污泥浓缩构筑物(不仅是完成污泥沉降)时,将不能保证其出水水质也最好,尤其是在夏季,当池内污泥区发生反硝化过程时,出水水质将会明显变差。二次沉淀澄清池内污泥层的深度应限制在0.3-0.6m。污泥排放泵可以是连续运行,也可以采用自动计时控制装置进行间歇排泥。

05
故障排除



虽然滴滤池/塔式生物滤池一直被认为是无故障的二级处理过程,但实际运行过程中,还是会出现一些运行问题(见表)。

环保之家5.JPG

环保之家6.JPG

环保之家7.JPG

环保之家8.JPG

环保之家9.JPG

环保之家10.JPG

环保之家11.JPG


机械故障是最明显的问题。然而,也会存在一些不明显的问题,如运行问题、设计超负荷、进水特性波动或其他非设备方面的问题。对滴滤池的运行情况进行详细的记录对分析问题,辨别故障类型和采取适宜的解决措施都是非常必要的。跟踪SBOD、悬浮固体、pH、温度和其他参数的变化对分析导致

滴滤池/塔式生物滤池运行效能变差的过程趋势也是非常重要的。

一些常见的运行问题主要来自生物膜过量增长,污水特性发生改变,设计有误或设备出现故障。如果不考虑这些问题的来源,可将这些问题分类为运行或维护两方面。

运行方面的问题主要有:

(1)二次沉淀澄清池出水悬浮固体增加;

(2)二次沉淀澄清池出水BOD增加;

(3)滤池产生难闻气味;

(4)滤料浸泡在水中,即滤层和冰:

(5)产生滤池蝇;

(6)滤池内结冰。

维护方面的问题主要有:

(l)旋转布水器减速或停止转动;

(2)主轴承润滑油污染;

(3)布水器基座漏水;

(4)喷嘴或喷孔堵塞;

(5)顶部介质断裂;

(6)二次沉淀澄清池集泥器停止运转;

(7)回流泵出流流量不足。

© 声明:本文仅表作者或发布者个人观点,与环保之家[2TECH.CN]无关。其原创性及陈述文字、内容、数据及图片均未经证实,对本文及其全部或部分内容、图片、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,仅做参考并自行核实。如有侵权,请联系我们处理,在此深表歉意。

举报 使用道具 回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 中文注册

本版积分规则

更多

客服中心

2121-416-824 周一至周五10:30-16:30
快速回复 返回顶部 返回列表
现在加入我们,拥有环保之家一站式通行证!马上 中文注册 账号登陆