有害废气 要点:RTO 装置安全设施及控制连锁设计 [复制链接]

2420 0
京东
RTO 炉是有机废气处理系统的核心设备,RTO安全性能指标的高低直接决定了系统的安全性的强弱,可重点关注以下几个方面的安全设计。
1 @9 n6 @4 m. `+ i$ g: I7 t5 h2 P. Q, W' |
1)严格控制进入RTO 炉的有机物浓度,入口浓度必须低于爆炸下限25%,这是预防爆炸的一个最直接有效的措施。进RTO 系统前废气管道上装有废气浓度检测仪,仪表的位置需考虑RTO入口气动阀门的反应时间。浓度监测仪与稀释风阀、RTO 风机、应急旁通阀、RTO 入口气动阀等仪器设备之间设置必要的控制连锁。
" M  h9 |4 b8 @4 s* r- ~- o* Y3 c4 j6 b6 k8 |' t
2)RTO 炉燃烧室设防爆口,以防止爆燃对炉体的损坏,起到瞬间泄压作用。
3 X' a# Q, ~/ U+ C
: @* i* i3 B# b! S* ?3)RTO 炉燃烧室设热旁通,连锁控制中设置超温紧急打开热旁通阀,防止炉内温度过高导致爆炸。6 @( S$ P! E; u* s% c5 w

; N7 u2 F: h: R3 ^( O0 }4)燃烧器的选择。
1 a. v: I' r9 ]1 ?4 z* E/ n
+ o1 c( r$ A8 d) k燃烧器燃料有柴油、生产冷凝废液和天然气。当采用柴油和废液燃料时,需设二级过滤器,以防止燃烧器喷嘴堵塞,过滤网可以选100 目不锈钢网。废液燃烧器烧嘴安装要设计一定的向下倾斜角度,防止燃烧后废液中颗粒杂盐堵塞耐火砖出火口。
$ h5 R1 O" B) K
- e" h2 {. K& ?% l( _0 b: c5)RTO 炉现场电气仪表设备应严格按照防爆等级设计,关键设备安全仪表系统应不低于SIL2 标准设计,阀门根据工艺要求可选择气动阀。# j% \, R- W9 n0 G0 T+ P8 j8 m

% @3 S4 H* O0 \' N6)RTO 炉应设置PLC 或DCS 控制系统(视情况可设置安全仪表系统),对风机、阀门、燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键参数进行实时监控和连锁。4 K2 |0 @5 o- x) n
. M; G2 _9 i2 |7 D: U+ t% u
7)RTO 炉应设置断电断气后进气阀、排气阀紧急关闭,防止烟囱效应引起蓄热层下部温度上升。
, Z# M9 }% G" z: D( ^
9 [/ J4 d8 C3 G6 b8 @8)RTO 炉应设置UPS 备用电源和压缩空气储气罐。