剩余污泥 发表于 2021-3-30 07:57:59
例四:我们公司处理的是制药废水,产品比较多,所以废水也比较杂,我们废水采用的是臭氧+水解+AO工艺,正常AO出水COD200,氨氮2,总磷1,进水COD4500,氨氮125,总磷3,污泥浓度控制在2000左右,污泥负荷在0.1,一直运行的好好的,突然一个月前好氧池氨氮开始慢慢升高,其他数据均未发生变化,到今天为止氨氮已经75了,感觉还有上升的趋势,目前水温在23度,应该不算低了,溶氧在升高前一直控制在2.5左右,发现有升高趋势后加大了溶氧至4.5左右,进水量也减少为原来的一半,停止排泥,但氨氮还在升高,不知道什么原因。进水PH在7.1左右,正常时AO的PH在8.0左右,但自从氨氮升高后,PH涨到8.3左右。水解测得总氮在450mg/l,AO测得氨氮在110Mg/l。会不会是污泥中毒了,但之前做过一个小试,把水温控制在26℃,加同样的水解池水,氨氮是能去除的,但想想23度与26度没什么区别啊,又没低于20度,真搞不懂了,望路过的各位大仙帮忙看下,到底问题出在哪里了,小弟在此感谢了。6 ^6 v6 J: g$ X
/ X; S1 l% j5 g6 U8 z: J
解答:
5 |- L3 z% E' y
! @% X; U9 ^- D  Z, {% {只想到两个原因:2 ]7 f9 J" l% t  U3 p& V
" w- Q; N( k5 Q$ r% K2 e( R
● 废水站应该有蒸汽吧?把蒸汽接过来,直接给调节池加温,把水温调上来。* a9 i! c. E4 z" p; `

' k  f! H2 K1 T, M& ^6 Y! d● 怀疑污泥老化了,或者受到抑制。% r- v! ~3 Q1 A5 `  }1 q6 t& V+ Q

2 S! C- V- O, B6 j! g这种情况,一般是硝化菌中毒作用引起的。小试之所以能降解下来,是因为随着小试停留时间延长,毒性物质慢慢降解消耗,因此硝化菌慢慢恢复状态,因此指标能降低。你系统负荷需要核算下,另外源头的毒性作用污水做出实验台账,有毒性作用的单独预处理,祝愿你的系统尽快恢复。5 G* H$ D. S4 F/ g
6 \8 L% ~. s5 ]; |! ?/ G! {
仔细阅读了楼主的问题。目前看来PH,DO都在合理范围之类。操作控制上只能从水量,污泥浓度上想办法:建议增加内回流量,采取出水稀释进水的办法,降低氨氮浓度也好,稀释抑制因子也罢。然后适当提高污泥浓度,从数量上多提供硝化菌种,并适当提高DO。如此操作,看能否有效。然后分析一下运行中的变化因子,真正的找出影响因素,祝你早日恢复,并在此将调试步骤分享% a. w; k) @0 r5 X  E- V. F

% q* E, F$ n6 S$ u4 }  H* |例五:调试AO的话,一般都是怎么调试的。1、两个池一起调试呢,还是先调试好O池,再往A池回流。2、假设两个池一起调试,刚开始投加碳源,两个池是否投加的碳源量一样。8 ^% J8 z8 n3 d3 L+ B
; f7 l- `, u1 x6 K: d
解答:两个池体一起调试,A和O,投加污泥的时候一块投。污泥回流和污水回流,调试初期就开起来。鼓风机的曝气池调试,注意启动初期负荷不要高,DO不要高。至于A池,保持好回流就好了。8 c+ Q5 |6 U0 h) I7 R4 D
/ r8 G3 ?2 o2 U( V8 u: [
调试是个技术活,DO、COD、PH、MLSS。。。一大堆名词从脑袋里飞驰而过;
5 S8 g  n0 ?/ |  H) D# k! g" A6 @: x  n+ I) \' n2 Q5 L5 H
调试需要高情商,上要迎合甲方领导,下要慰劳一线污水操作工,经常让你感到分身乏术;
7 _$ r1 a+ ?7 p5 b3 r  u8 m9 H( y! x  D/ u6 D
调试是个体力活,夏天顶着太阳,冬日冒着风雪,无所畏惧,毅然决然地奔赴一线,运动量爆棚。# {$ ~& P2 _  `4 w
6 p# `) ?/ d% N% y* K